Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Merci RFco et vive le Consuel !
Je pense partir sur un monophasé et abonnement 9kW (45A), donc câble de 2x50mm2. Peux-tu me donner ton avis RFco ? -> est-ce suffisant pour grande maison sachant que le chauffage est au bois, mais j'ai les trucs classiques : four électrique, plaque vitro, hotte, frigo, congélo, lave vaisselle, lave linge et surtout chauffe-eau électrique. Après, ça sera surtout prises de courant et lumière ?
Merci d'avance et surtout, tu me sauves avec ce tableau !
Je pense partir sur un monophasé et abonnement 9kW (45A), donc câble de 2x50mm2. Peux-tu me donner ton avis RFco ? -> est-ce suffisant pour grande maison sachant que le chauffage est au bois, mais j'ai les trucs classiques : four électrique, plaque vitro, hotte, frigo, congélo, lave vaisselle, lave linge et surtout chauffe-eau électrique. Après, ça sera surtout prises de courant et lumière ?
Merci d'avance et surtout, tu me sauves avec ce tableau !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
le mieux est quand même de les appeler.
A noter que EDF risque de mettre un 30/60A (quasi certain), donc le 2x50 sera trop juste (il faudra 2x70)
Perso, je n'ai ""que"" 110m², mais tout pareil : 4 chambres, chauffage élec de la véranda(10m²), lave linge lave vaisselle, sèche linge et ça passe à l'aise avec 30A, peut importe la superficie, ce sont les consommateurs qui comptent...
@+
A noter que EDF risque de mettre un 30/60A (quasi certain), donc le 2x50 sera trop juste (il faudra 2x70)
Perso, je n'ai ""que"" 110m², mais tout pareil : 4 chambres, chauffage élec de la véranda(10m²), lave linge lave vaisselle, sèche linge et ça passe à l'aise avec 30A, peut importe la superficie, ce sont les consommateurs qui comptent...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Merci pour les réponses !
Autres questions : je vais habiter en mobil-home durant la rénovation (au moins 1 an). Je n'ai pas envie de mettre de compteur de chantier, mais plutôt de me faire un petit tableau simpliste comportant 6 prises de courant, histoire de raccorder l'indispensable.
Je me demande déjà où placer ce tableau, ou plutôt si le consuel va valider l'endroit (la toiture a quelques fuites, les portes sont d'origine, et donc la grange n'est pas imperméable à l'eau et à l'air). Les murs étant en pierres, puis-je fixer le tableau dessus, juste au-dessus de ma gaine rouge ? Quels conseils me donnez-vous pour cette situation ?
Merci
Autres questions : je vais habiter en mobil-home durant la rénovation (au moins 1 an). Je n'ai pas envie de mettre de compteur de chantier, mais plutôt de me faire un petit tableau simpliste comportant 6 prises de courant, histoire de raccorder l'indispensable.
Je me demande déjà où placer ce tableau, ou plutôt si le consuel va valider l'endroit (la toiture a quelques fuites, les portes sont d'origine, et donc la grange n'est pas imperméable à l'eau et à l'air). Les murs étant en pierres, puis-je fixer le tableau dessus, juste au-dessus de ma gaine rouge ? Quels conseils me donnez-vous pour cette situation ?
Merci
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir un Rendez-vous "étude EDF" sur place. Le gars dit que le câble qui arrive à ma borne est du 2x35mm2 alu et que cela correspond à du 2x50mm2 cuivre.
Ma question : est-il utile de mettre une section plus importante après (entre cette borne et mon tableau) ? Le gars dit que ça devrait passer avec du 2x25mm2 cuivre sur les 115m. Or, ça n'est pas du tout conforme aux chiffres que je vois ici...
Pour info, nous partons sur du 9kW mono, avec possibilité plus tard de mettre du 12kW...
Merci
Je viens d'avoir un Rendez-vous "étude EDF" sur place. Le gars dit que le câble qui arrive à ma borne est du 2x35mm2 alu et que cela correspond à du 2x50mm2 cuivre.
Ma question : est-il utile de mettre une section plus importante après (entre cette borne et mon tableau) ? Le gars dit que ça devrait passer avec du 2x25mm2 cuivre sur les 115m. Or, ça n'est pas du tout conforme aux chiffres que je vois ici...
Pour info, nous partons sur du 9kW mono, avec possibilité plus tard de mettre du 12kW...
Merci
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
bonsoir,
en référence à la norme C14-100 qui fixe les règles de réalisation du raccordements des clients sur les réseaux publics à basse tension.
La chute de tension à prendre en compte est de 2%.
En monophasé avec un câble conducteur cuivre de section 35 mm², la longueur maximale en fonction du calibre (puissance souscrite) retenue est:
calibre longueur
15A /3 kVA long 236m
30A /6 kVA long 116m
45A /9 kVA long 76m
60A /12 kVA long 56m
90A /18 kVA long 36m
en triphasé, multiplier ces longueurs par 2.
cdl,
en référence à la norme C14-100 qui fixe les règles de réalisation du raccordements des clients sur les réseaux publics à basse tension.
La chute de tension à prendre en compte est de 2%.
En monophasé avec un câble conducteur cuivre de section 35 mm², la longueur maximale en fonction du calibre (puissance souscrite) retenue est:
calibre longueur
15A /3 kVA long 236m
30A /6 kVA long 116m
45A /9 kVA long 76m
60A /12 kVA long 56m
90A /18 kVA long 36m
en triphasé, multiplier ces longueurs par 2.
cdl,
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Merci pour la réponse. Est-il donc utile de mettre un câble de section plus importante que celui qui arrive à la borne EDF ?
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Bonjour,
Mettre un câble de section plus importante permet de gagner sur la chute de tension. Il faut voir s'il est possible de raccorder le câble sur le disjoncteur de branchement, dans le cas contraire il faut passer par une boite permettant de réaliser un changement de section. Cela peut paraitre bizarre mais c'est la seule solution qui me vient à l'esprit pour l'avoir réalisé dans le tertiaire.
cdl
Lors de ma précédente réponse je n'avais pas vu cette erreur. C'est le contraire : 2*35 mm² Cu ou 2*50mm² Al.bghau a écrit :Je viens d'avoir un Rendez-vous "étude EDF" sur place. Le gars dit que le câble qui arrive à ma borne est du 2x35mm2 alu et que cela correspond à du 2x50mm2 cuivre.
Mettre un câble de section plus importante permet de gagner sur la chute de tension. Il faut voir s'il est possible de raccorder le câble sur le disjoncteur de branchement, dans le cas contraire il faut passer par une boite permettant de réaliser un changement de section. Cela peut paraitre bizarre mais c'est la seule solution qui me vient à l'esprit pour l'avoir réalisé dans le tertiaire.
cdl
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Bonjour patrick21,
Il existe des fouets de raccordements permettant la jonction entre un conducteur 35² et un conducteur 16² ou 25²
Ces embouts s'utilisent pour le raccordement des câbles arrivée aux bornes de l'appareillage (coupe-circuit, compteurs électroniques, ...).
Ils s'installent sur des conducteurs cuivre ou aluminium à âme câblée ou massive
Raccordement de puissance embout à perforation d'isolant
http://www.michaud.fr/npds/sections.php ... e&artid=62
voir le post du 19/04/2009
viewtopic.php?f=14&t=1679&st=0&sk=t&sd= ... t&start=30
salutations
Il existe des fouets de raccordements permettant la jonction entre un conducteur 35² et un conducteur 16² ou 25²
Ces embouts s'utilisent pour le raccordement des câbles arrivée aux bornes de l'appareillage (coupe-circuit, compteurs électroniques, ...).
Ils s'installent sur des conducteurs cuivre ou aluminium à âme câblée ou massive
Raccordement de puissance embout à perforation d'isolant
http://www.michaud.fr/npds/sections.php ... e&artid=62
voir le post du 19/04/2009
viewtopic.php?f=14&t=1679&st=0&sk=t&sd= ... t&start=30
salutations
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Bonsoir
Ce n'est pas un problème que la section soit plus importante entre le compteur et le tableau. Il faut qu'elle soit adaptée pour ne pas dépasser 2% en tenant compte du calibre max du disjoncteur de branchement.
Comme l'a dit RFCO (salut l'ami) plus haut :
- avec un DB 15/45A du 50² pour 111m max de cuivre
- avec un DB 30/60A du 70 pour 117m max de cuivre.
Dans le dimensionnement pensez aux usages futurs, dépendance, combles qui pourraient être chauffé à l'ectrique, installation d'une clim...
Car sinon, il est vrai que sans chauffage électrique 30 ou 45A peuvent suffire.
Mais si EDF met un DB 30/60A (leur standard habituel), il faudra dimensionner pour 60A, donc si vous dimensionnez pour 45A bien préciser qu'il vous faut un DB 15/45A.
Méfiez vous des dimensionnement données par les gars d'EDF, ils doivent respecter la NF C 14-100 pour leur partie, qui n'impose pas les mêmes hypothèses de chute de tension que la NF C 15-100 que de vous devez respecter après le disjoncteur de branchement edf.
@+
@+
Ce n'est pas un problème que la section soit plus importante entre le compteur et le tableau. Il faut qu'elle soit adaptée pour ne pas dépasser 2% en tenant compte du calibre max du disjoncteur de branchement.
Comme l'a dit RFCO (salut l'ami) plus haut :
- avec un DB 15/45A du 50² pour 111m max de cuivre
- avec un DB 30/60A du 70 pour 117m max de cuivre.
Dans le dimensionnement pensez aux usages futurs, dépendance, combles qui pourraient être chauffé à l'ectrique, installation d'une clim...
Car sinon, il est vrai que sans chauffage électrique 30 ou 45A peuvent suffire.
Mais si EDF met un DB 30/60A (leur standard habituel), il faudra dimensionner pour 60A, donc si vous dimensionnez pour 45A bien préciser qu'il vous faut un DB 15/45A.
Méfiez vous des dimensionnement données par les gars d'EDF, ils doivent respecter la NF C 14-100 pour leur partie, qui n'impose pas les mêmes hypothèses de chute de tension que la NF C 15-100 que de vous devez respecter après le disjoncteur de branchement edf.
@+
@+
Carminas
Re: Besoin d'aide SVP (câble à passer dans TPC)
Bonsoir,
Merci pour vos réponses !
J'ai mesuré récemment 115 m à câbler... Donc je vais passer du 70², je n'ai pas le choix. Il me semble bien que EDF mettra un DB 30/60, raison de plus pour moi !
Concernant les raccordements avec les DB, après quelques recherches sur le net, je pense plutôt qu'il faut mettre ceci : référence K127 de chez Michaud. Qu'en dites-vous ?
http://www.michaud.fr/npds/sections.php ... &artid=137
Par contre, où les trouver ?
Question pratique, à ceux qui ont déjà fait : sera-t-il difficile de passer 2 câbles de 70² dans une TPC de 90 (regards tous les 30m) ?
Quel autre câble vais-je devoir passer ? Asservissement ? Téléreport ? Dans la même TPC, c'est bon ? Je m'y perds...
Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau dans ma TPC rouge, est-ce grave pour la suite, ou normal ?
Merci
Merci pour vos réponses !
J'ai mesuré récemment 115 m à câbler... Donc je vais passer du 70², je n'ai pas le choix. Il me semble bien que EDF mettra un DB 30/60, raison de plus pour moi !
Concernant les raccordements avec les DB, après quelques recherches sur le net, je pense plutôt qu'il faut mettre ceci : référence K127 de chez Michaud. Qu'en dites-vous ?
http://www.michaud.fr/npds/sections.php ... &artid=137
Par contre, où les trouver ?
Question pratique, à ceux qui ont déjà fait : sera-t-il difficile de passer 2 câbles de 70² dans une TPC de 90 (regards tous les 30m) ?
Quel autre câble vais-je devoir passer ? Asservissement ? Téléreport ? Dans la même TPC, c'est bon ? Je m'y perds...
Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau dans ma TPC rouge, est-ce grave pour la suite, ou normal ?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
