COURBE DE DISJONCTEUR
COURBE DE DISJONCTEUR
Bonjours a tous
Dans quel cas utilise t'on des disjoncteurs de courbe Z et K
Merci d'avance
yam
Dans quel cas utilise t'on des disjoncteurs de courbe Z et K
Merci d'avance
yam
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique

Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique
Cordialement
GAS
GAS
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Merci gas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonneGAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique![]()
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Bonsoir,
Pour les fusibles, il me semble qu'on se sert de fusible de type U ou R (fusible à fusion tres courte ) pour les applications electronique ? Quelqu'un peut me rafraichir la memoire ?
Cordialement,
Max
Je confirme egalementpinss67 a écrit :Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonneGAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique![]()
![]()
![]()
![]()
A très bientôt
Pour les fusibles, il me semble qu'on se sert de fusible de type U ou R (fusible à fusion tres courte ) pour les applications electronique ? Quelqu'un peut me rafraichir la memoire ?
Cordialement,
Max
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
very good
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Bonjour,
Pour répondre à notre ami Max et après avoir fouillé dans mes docs, je confirme effectivement que les fusibles "UR" sont destinés à la protection des semi-conducteurs afin de limiter leurs contraintes thermiques.

Pour répondre à notre ami Max et après avoir fouillé dans mes docs, je confirme effectivement que les fusibles "UR" sont destinés à la protection des semi-conducteurs afin de limiter leurs contraintes thermiques.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
On pourrait peut être faire un récapitulatif de l'ensemble des courbes existantes, 
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Effectivement, on pourrait, même si le lien fourni par RFco est assez complet.
Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...
ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...
ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
- -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
-courbes C : pour un usage normal
-courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
-courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
-courbes Z : protection des circuits électroniques
-courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
