LEP SUR RADIATEUR

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
vito
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 6 mai 2009 21:33
Contact :

LEP SUR RADIATEUR

Message par vito »

BONSOIR faut il mettre une liaison équipotentiel sur une installation de chauffage central à eau avec des radiateur acier, nourisse d'alimentation, circuit en PER ?
si oui quelle section mini de fil dois je utiliser
merci d'avance
à tous ceux qui ont une réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LEP SUR RADIATEUR

Message par RFco »

salut,


si l'alim est en PER, pas besoin de L.E.S. à cet endroit...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: LEP SUR RADIATEUR

Message par Patrick21 »

bonjour,
je confirme.

Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
"

cordialement,
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités