Bonjour,
Étudiant en stage dans un bureau d'études, j'aimerai savoir quel régime de neutre préconiserez vous pour un poste de transformation haute tension. 225kV/33kV avec deux transformateurs YNyn 0 branchés en parallèles.
Après analyse je pense que le régime de neutre IT serais intéressant, mais seulement je me demande comment calculer la valeur de l'impédance à insérer entre la prise de terre et le neutre.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
Poste haute tension, régime de neutre
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: poste haute tension, régime de neutre
Le régime va dépendre fortement de ce que tu as derrières, à savoir quelle type d'installation? La coupure au 1er défaut est elle tolérée? Le taux d'harmoniques risque t il d'etre important?.
Niveau économique le TN-C est tjrs le plus rentable en sortie d'un transfo mais passé un taux d'harmonique élevé, des déclenchements intempestifs peuvent se produire.
L'IT va forcément couté cher juste par le fait d'acheter et d'installer un CPI, mais bon pour une coupure au second défaut c'est ce qu'il y a de mieux.
Il faudrait plus de détail, le fait de connaitre les couplages et les décalages horaires c'est bien mais malheuresement ca ne fait pas tout...
Pour Z (l'impédance en parallèle au CPI donc) il est conseillé de prendre 3422 ohm par km (ref: schneider) de boucle triphasé. Concrètement tu calcules la longueur de cables la plus eloignée bouclant en cas de défaut sur masse puis un simple produit en croix suffit.
Niveau économique le TN-C est tjrs le plus rentable en sortie d'un transfo mais passé un taux d'harmonique élevé, des déclenchements intempestifs peuvent se produire.
L'IT va forcément couté cher juste par le fait d'acheter et d'installer un CPI, mais bon pour une coupure au second défaut c'est ce qu'il y a de mieux.
Il faudrait plus de détail, le fait de connaitre les couplages et les décalages horaires c'est bien mais malheuresement ca ne fait pas tout...
Pour Z (l'impédance en parallèle au CPI donc) il est conseillé de prendre 3422 ohm par km (ref: schneider) de boucle triphasé. Concrètement tu calcules la longueur de cables la plus eloignée bouclant en cas de défaut sur masse puis un simple produit en croix suffit.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: poste haute tension, régime de neutre
Merci Blade pour ta reponse,
Pour plus de précision sur mon étude:
Il s'agit d'une étude de construction d'un poste source 225 kV/33kV pour la connexion de 40 éoliennes de type asynchrone.
Le raccordement en piquage a été validé et RTE et la ligne a un PCCtri max: 5483 MVA et Icc maw 12922 A et 225 kV.
l'ICC de mon installation que j'ai calculée s'élève à 12.4 kA environ.
En attendant de recevoir les exigences RTE et CCTP, je préfère continuer dans l'étude générale du poste: dans le but de faire un dévis et réaliser un chiffrage pendant la durée de mon stage: voilà en fait le contexte.
40 éoliennes de 3 MVA chacune, le raccordement je pense peut se faire via 2 Transformateurs de 63/80 MVA (20 éoliennes par départ), sur la ligne 225 kV de RTE. Je ne sais pas comment joindre un fichier (schéma unifilaire de principe) sur le forum
Les éoliennes en aval du Tr, seront regroupées en 3 parcs dont les distances du poste sont respectivement de 2,5,24 km.
J'ai déjà réalisé une bonne partie du dimensionnement et choix des appareils de protections et comptage, je m'interesse actuellement au réseau de terre....d'où ma question concernant la mise à la terre du neutre de mon transformateur.
Je ne sais si ca éclairci un peut les choses,
mais je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous y portez
Pour plus de précision sur mon étude:
Il s'agit d'une étude de construction d'un poste source 225 kV/33kV pour la connexion de 40 éoliennes de type asynchrone.
Le raccordement en piquage a été validé et RTE et la ligne a un PCCtri max: 5483 MVA et Icc maw 12922 A et 225 kV.
l'ICC de mon installation que j'ai calculée s'élève à 12.4 kA environ.
En attendant de recevoir les exigences RTE et CCTP, je préfère continuer dans l'étude générale du poste: dans le but de faire un dévis et réaliser un chiffrage pendant la durée de mon stage: voilà en fait le contexte.
40 éoliennes de 3 MVA chacune, le raccordement je pense peut se faire via 2 Transformateurs de 63/80 MVA (20 éoliennes par départ), sur la ligne 225 kV de RTE. Je ne sais pas comment joindre un fichier (schéma unifilaire de principe) sur le forum
Les éoliennes en aval du Tr, seront regroupées en 3 parcs dont les distances du poste sont respectivement de 2,5,24 km.
J'ai déjà réalisé une bonne partie du dimensionnement et choix des appareils de protections et comptage, je m'interesse actuellement au réseau de terre....d'où ma question concernant la mise à la terre du neutre de mon transformateur.
Je ne sais si ca éclairci un peut les choses,
mais je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous y portez
Re: poste haute tension, régime de neutre
Bonjour
Etudiant en dernière année dans une école d'ingénieur en génie électrique. je travaille sur un projet de raccordement des réseaux des éoliennes sur le réseau national de 225KV, je suis bloqué au niveau de poste d'évacuation d'énergie produite. le poste est constitué par deux transformateurs élévateurs 33/225 kV. pour cet raison je vous demande s'il est possible de me fournir des documents ou des exemples d'étude
je vous remercie par avance
Etudiant en dernière année dans une école d'ingénieur en génie électrique. je travaille sur un projet de raccordement des réseaux des éoliennes sur le réseau national de 225KV, je suis bloqué au niveau de poste d'évacuation d'énergie produite. le poste est constitué par deux transformateurs élévateurs 33/225 kV. pour cet raison je vous demande s'il est possible de me fournir des documents ou des exemples d'étude
je vous remercie par avance
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités