ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Applications particulières…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par pericles »

Bonjour Dom,
Suivant l’article EC8 , pour les locaux ERP recevant moins de 50 personnes il n’y a pas d’obligation d’éclairage de sécurité évacuation et ambiance ; vérifiez toutefois l’actualité de cette information.
Voir les lien consultés
http://www.eclairage-securite.com/index ... blissement
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07a15.htm#EC8

pour info la partie dispositif coupure d’urgence à prendre en compte pour la sécurité

Dispositifs de coupure d’urgence - réglementation (folio 34)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tation.pdf
Dispositifs de coupure d’urgence - appareillage (folio 188)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rgence.pdf

et le scénario d’application des baes
Implantation des blocs et des luminaires d’éclairage de sécurité (folio 8 à 15)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scurit.pdf


salutations
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par inspecteur »

Bonsoir

comme je disait lus haut un lien sur la réglementation erp et ert

tenue systématiquement à jour

voir ici http://www.sitesecurite.com/frames.asp
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

BONJOUR A TOUS ET MERCI POUR LES PRECIEUSES INFOS
Pour les eclairages d'evacuation je pense en mettre tout de meme 3.
Un dans chaque hall de chaque etage (ref 62535)et un au dessus de la sortie(ref 62525),car 4 Salles peut vite comporter plus de 50 Personnes.
Pour les coupures d'urgence il n'y a que la chaufferie qui pourrai etre consernée(je n'y avais pas pensee,merci pour l'info).
Pour ce qui et de l'alarme incendie,je vais partir sur une 220V (Et non a batterie) 1 Boucle(ref 40561) avec un declencheur(ref 38013) a chaque etage et une sirene suplementaire (ref 41508)pour avoir un diffuseur sonore a chaque niveau.
Petite question? Je dois installer tout ca avec du cable type C2,le type C1 et t'il superieure et fera t'il l'affaire?
Encore mille excuse pour mes fautes.
DOM
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par pericles »

bonjour,

la catégorie de câbles et les sections sont indiqués sur le document ci-après, voir folio 5 pour la liaison tableau d’alarme – diffuseurs sonores (câble catégorie CR1)
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 513-01.pdf

et sur le schéma ci-après
alarme incendie type 4
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_927.pdf
voir également le tableau suivant
caractéristiques des câbles et dimensions SSI toutes catégories
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 09_008.pdf
Pour l’utilisation des boîtes Plexo en ERP dans les zones accessibles au public voir
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_713.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 14-715.pdf

conseil de pose et condition d’utilisation dans la FAQ (foire aux questions)
http://www.fr.prysmian.com/prysmian/ope ... /FAQ/faq10
http://www.fr.prysmian.com/energy/FAQ_Energie

câbles résistant au feu
http://www.fr.prysmian.com/energy/Trade_x_Installers/#1

pour info
comportement au feu des câbles
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scbles.pdf

salutations
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par Patrick21 »

Bonjour,
d'après vos éléments vous êtes classés ERP, petit établissement (PE) ou 5eme catégorie donc soumis à l'Arrêté du 22.06.90.

Alarme incendie:
article PE 27 de l'arrêté cité supra
• Tous les établissements doivent être équipés d’un système d’alarme.
• L’alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l’établissement comporte
plusieurs bâtiments.
• Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans
l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation
(minimum 5 minutes).
• Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

Un sifflet, corne de brume, etc sont considérés comme une alarme Type 4

Eclairage de sécurité:
article PE 2
Sont assujettis également :
- les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements foyers, des maisons familiales et de l’habitat
de loisirs à gestion collective ;
- les chambres chez l’habitant, dès lors que le nombre de chambre offertes en location à une clientèle de passage
par le même exploitant est supérieur à cinq ;
- les structures d’accueil de groupes (privés ou publiques), y compris les gîtes d’étapes et les gîtes équestres ;
- les structures d’hébergement d’enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts
du logement familial ou lorsque le logement familial permet d’accueillir :
« soit plus de sept mineurs ;
« soit plus de quatre mineurs dans la même chambre (1) »

(1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l’incendie des
bâtiments d’habitation, ainsi que les meubles saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou
publics, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile,
y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Ne sont assujettis, les établissements de moins de 20 personnes :
- recevant du public sans locaux de sommeil,
- les établissements professionnels recevant du public et situés dans les bâtiments d’habitation ou dans
des immeubles de bureaux

PE 24:
Les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un
cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être
équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.
S’il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et
admis à la marque NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état
membre de la communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties
équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie
indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

vous avez tous les éléments pour savoir si vous êtes conformes à la règlementation
cordialement,
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités