Bonjour à tous,
J'aménage mes combles & j'ai récupéré par mon travail 2 ID'clic (neuf) 63A 30Ma.
Mes combles 3 chambres 1 SdB (4 radiateurs électriques & 1 sèche serviette), n'est ce pas
surdimensionné par rapport au besoin ?
Avec quel section dois-je arriver de mon tableau du dessous (10² ou 16²) ?
merci de vos réponses
Cordialement
Gaudone
Tableau déporté dans les combles
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Tableau déporté dans les combles
bonsoir;
Votre "ID clic" est juste un interrupteur différentiel, il ne protège ni contre les surcharges ni les court-ciruit.
Il faut installer un départ dans votre tableau principal (protection magnéto-thermique) qui alimentera vos combles, ensuite à partir de là, vous pourrez créer un tableau secondaire où vous protègerez l'ensemble de vos alimentations
Votre "ID clic" est juste un interrupteur différentiel, il ne protège ni contre les surcharges ni les court-ciruit.
Il faut installer un départ dans votre tableau principal (protection magnéto-thermique) qui alimentera vos combles, ensuite à partir de là, vous pourrez créer un tableau secondaire où vous protègerez l'ensemble de vos alimentations
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Tableau déporté dans les combles
merci pinss67 de ta réponse.
Autre question :
Pour amener l'electricité en haut, puis-je partir avec 2 câbles du bas en me
raccordant sur un 40A 30Ma (existant) ?
Sinon peux-tu me dire quelle est la règle dans ce domaine ?
Sur mon tableau du bas il n'y a pas de magneto-thermique c'est vrai que c'est top
Je pensais que le 30Ma était suffisant
Cordialement
Gaudone
Autre question :
Pour amener l'electricité en haut, puis-je partir avec 2 câbles du bas en me
raccordant sur un 40A 30Ma (existant) ?
Sinon peux-tu me dire quelle est la règle dans ce domaine ?
Sur mon tableau du bas il n'y a pas de magneto-thermique c'est vrai que c'est top
Je pensais que le 30Ma était suffisant
Cordialement
Gaudone
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Tableau déporté dans les combles
bonsoir
Pour répondre efficacement il faudrait connaître exactement le nombre d'appareils à brancher, et ensuite leur puissance..
Après cela, nous pourrons mieux répondre à votre attente
Au plaisir
Pour répondre efficacement il faudrait connaître exactement le nombre d'appareils à brancher, et ensuite leur puissance..
Après cela, nous pourrons mieux répondre à votre attente
Au plaisir
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Tableau déporté dans les combles
2 chambres + sdb + palier
4 radiateurs électriques, 1 seche serviette, seche linge + machine à laver
Je ne compte pas les interrupteurs & luminaires
Cdlt
gaudone
4 radiateurs électriques, 1 seche serviette, seche linge + machine à laver
Je ne compte pas les interrupteurs & luminaires
Cdlt
gaudone
Re: Tableau déporté dans les combles
Bonsoir,
Donc dans les combles un chauffe-eau, 3 radiateurs + 1 seche-serviette.
L'hiver prochain nous aurons une cheminée donc moins de radiateurs electriques
en fonctionnement.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Donc dans les combles un chauffe-eau, 3 radiateurs + 1 seche-serviette.
L'hiver prochain nous aurons une cheminée donc moins de radiateurs electriques
en fonctionnement.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
