Bonjour à tous, et félicitation pour ce forum qui est une mine d'information pour moi.
Je suis en cours de construction, après les étapes de mise en place des gaines, le tirage des cables, me voilà arrivé à la constitution définitive de mon tableau.
Toutes les masses sont déja raccordées.
Maintenant, voilà comment j'ai réparti toutes les lignes en sachant que ma maison fait plus de 100m2 (140m2 précisement) et que le chauffage est une pompe a chaleur air/eau.
1 ere rangée
-disjoncteur differentiel type ac 40a/30ma puis -pompe à chaleur disjoncteur divisionnaire (d.div) 32A
-prises séjour d.div 20A
-prises salle de bain etage d.div 20A
-prises chambre 1 d.div 20A
-prises chambre 2 d.div 20A
-boite de connexion A (divers luminaires chambres, sejour etc...) d.div 16A
-volets roulants d.div 16A
2ème rangée:
-disjoncteur differentiel type ac 40a/30ma puis -four d.div 20A
-seche serviette d.div 20A
-prises hall d.div 20A
-prises chambres 3 d.div 20A
-prises chambre 4 d.div 20A
-prises garages d.div 20A
-boite de connexion B (lumieres suite sdb rdz cuisne etc...) d.div 16A
-VMC d.div 2A
3me rangée:
-disjoncteur differentiel type ac 40a/30ma puis -lave vaisselle d.div 20A
-seche linge d.div20A
-prises cuisine+hotte d.div 20A
-prises bureau d.div 20 A
-porte garage d div 20A
-boite de connexion C (lumieres exterieures etc...) d.div 16A
-boite de connexion D (lumieres chambres etage) d.div 16A
-Boite connexion E (lumieres sdb etage) d.div 16A
4éme rangée:
-disjoncteur differentiel type a 40a/30ma puis -plaque de cuisson d.div32A
-lave linge d.div 20A
-chauffe eau + heures creuse 2 A
+ 2prises
Voilà, j'ai essayé de repartir au mieux l'amperage de chaque rangée, ainsi que separer prises et lumieres de chaque chambre...
Dites moi ce que vous en penser (si vous avez deux minutes a me consacrer)
Une derniere petite question concernant les deux prises sur le tableau, doivent t-elles être relié à un d.div de 16 A?, si oui, peut il alimenter les deux prises?
merci d'avance
Mon tableau est-il correct?
- neo-electro
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 28 juil. 2009 21:21
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mon tableau est-il correct?
hello,
déjà, le type A est trop chargé, le chauffe eau est de trop
Le premier diff est trop chargé également
Dans ces deux cas, il est possible de passer en 63A (et ainsi charger plus le type A en déchargeant les autres)
Perso, je ne pose que des 63A type A (sauf pour le chauffage ou je mets des AC)
déjà, le type A est trop chargé, le chauffe eau est de trop
Le premier diff est trop chargé également
Dans ces deux cas, il est possible de passer en 63A (et ainsi charger plus le type A en déchargeant les autres)
Perso, je ne pose que des 63A type A (sauf pour le chauffage ou je mets des AC)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- neo-electro
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 28 juil. 2009 21:21
- Contact :
Re: Mon tableau est-il correct?
bonsoir et merci pour cette réponse rapide,
peut-être puis-je decharger un peu le premier diff vers les autres en remplaçant quelques lignes en 20 A (ex prises) par des 16A (comme boites de connexion lumieres)?
Quand au disjoncteur differentiel de type A, si je retire le chauffe-eau, reste t'il trop chargé ou pas?
La configuration telle que je vous la presente poserait elle un probleme lors du controle du consuel, ou c'est juste pour eviter des désagréements d'utilisation?
merci
peut-être puis-je decharger un peu le premier diff vers les autres en remplaçant quelques lignes en 20 A (ex prises) par des 16A (comme boites de connexion lumieres)?
Quand au disjoncteur differentiel de type A, si je retire le chauffe-eau, reste t'il trop chargé ou pas?
La configuration telle que je vous la presente poserait elle un probleme lors du controle du consuel, ou c'est juste pour eviter des désagréements d'utilisation?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mon tableau est-il correct?
repensez un peu votre répartition.
Pour le type A rien de mieux qu'un lien vers l'interprétation officielle de la norme.
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Pour le type A rien de mieux qu'un lien vers l'interprétation officielle de la norme.
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...