mon tableau , correct ou pas?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

mon tableau , correct ou pas?

Message par palou43 »

bonjour, voici mon tableau. pouvez vous me dire s'il est correct au niveau de la disposition des disjoncteurs et des sections.

par contre mon tableau est un 4x13 et j'ai peur qu'il ne me reste pas asser de place exiger par le consuel. comment faire? rajouter un coffret une rangé en dessous ou je mettrai les 2 prises tableau?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mon tableau , correct ou pas?

Message par RFco »

bonjour Palou43

Pour commencer, il n'y a pas le tableau

les prises GTL n'ont pâs necessité d'être dans le tableau, elles peuvent être à côté.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: mon tableau , correct ou pas?

Message par palou43 »

oh puré. mince j'ai oublié de le joindre. le probleme pour mes prise gtl c'est quelle se fixe sur rail de tableau.

ci joint le tableau par contre je rend compte que j'ai pas mis de disjoncteur pour les chaudieres sachant que je vais avoir une chaudiere bois et une chaudiere fioul avec ballon incorporé dans celle a fioul. comment faire?
http://img38.imageshack.us/img38/729/03final.jpg
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mon tableau , correct ou pas?

Message par Carminas »

Bonsoir

Normativement ce qui ne va pas :
- Le lave-linge doit être sur un type A
- Le congélateur n'est pas protégé contre les surintensités. C'est soit interdiff + disjoncteur, soit disjoncteur diff.

Le reste me semble pas mal. Sur la 3ème rangée un ID 40A suffirait.

Pour la chaudière mettre du 1,5² 16A.

Pour vos prises GTL :
- soit vous laissez vos prises dans le tableau, et vous ajouter dessous un tableau vide d'une rangée.
- soit vous n'utilisez pas ces 2 prises modulaires et vous mettez 2 prises classiques quel que part dans la GTL.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »