Bilan de puissance

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Molinden
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 7 juil. 2009 18:22
Contact :

Bilan de puissance

Message par Molinden »

Bonjour,


Je dois réaliser un bilan de puissance mais c'est une première pour moi.

Bon, après renseignements, rien de bien compliqué, il suffit simplement de déterminer la puissance apparente globale consommée par l'instalation.
J'ai les puissances actives, mais le problème c'est qu'il me manque des données, notamment les facteurs de puissance de certains éléments.

Je dois donc plus ou moins faire à la louche puisque je ne peux pas mesurer directement, ni avoir accés aux docs techniques.

Je cherche donc à savoir tout bêtement quel sont les facteurs de puissance "moyens" de luminaires aux fluo, de luminaires classiques (si on peut considérer qu'il y ait un cos phi pour ça), d'une plaque à induction, de cumulus.

Ensuite j'ai cru comprendre qu'il faut appliquer un coefficient de foisonnement. J'en comprends le principe mais il y at'il une règle précise pour déterminer le foisonnement d'une plaque à induction par exemple, ou doit on faire ça plus ou moins à la louche, suivant une simple logique d'utilisation?

Enfin si vous avez des informations complémentaires ou des idées à me fournir pour m'aider dans la réalisation de mon bilan de puissance je suis tout à fait preneur.

En vous remerciant par avance.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par Max78 »

Bonsoir,

Le facteur de puissance d'un tube fluo ??

Tout dépend s'il est compensé ou pas en fait .. Si c'est le cas, on peut dire 1 (s'il est compensé correctement ..)
S'il ne l'est pas, je pencherais plus vers les 0,75/ 0,8

Une lumière classique .. Là, encore tout dépend de quelle lumière vous parler, pour les ampoules à filament le facteur de puissance = 1, pour les ampoules économiques, honnêtement, je l'ignore.

Une plaque à induction .. Elles ont de très mauvais facteur de puissance due à l'inductance et aux champs magnétiques, je dirais que ça varie entre 0,3 et 0,6 (si mes souvenirs sont bons) tout dépend de votre plaque !

Pour le coefficient de foisonnement, généralement, on prend 0,8 mais ça c'est pour être vraiment tranquille, après, à vous de voir si vous privilégier l'économie ou le confort.

Vous voulez réalisé un bilan energétique pour votre domicile voir si votre contrat EDF est bien adapté ??

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Molinden
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 7 juil. 2009 18:22
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par Molinden »

Bonjour,

Avant tout merci pour vos réponses.

Finalement vous confirmez assez ce que je pensais.

Concernant les luminaires disons que comme je manque d'informations je ne sais justement pas si par exemple les tubes fluo sont compensés. Idem pour le reste, actuellement je suis dans l'incapacité de savoir de quels types ils sont. C'est pourquoi j'ai préféré considérer un facteur de puissance moyen que j'appliquerais à l'ensemble des luminaires (0.9 sûrement), en admettant que c'est avant tout une étude préalable et non définitive.

Pour le coefficient de foisonnement je pensais appliquer là aussi un facteur global à l'ensemble de mon installation (plutôt 0.7 vu la taille du bâtiment concerné et de l'installation associée) mais on m'a conseillé de prendre les éléments quasi un par un, en appliquant un facteur plus ou moins à la louche en fonction d'une logique de temps d'utilisation.

Et oui, c'est une étude pour un bilan énergétique pour bien adapter un contrat EDF mais pour une installation tertiaire (réhabilitation d'une petite école). J'ai en effet commencé un métier dans le bâtiment mais étant davantage spécialisé en industrie j'ai certaines lacunes liées à mon manque d'expérience dans ce domaine, d'où ces questions.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par Max78 »

Bonjour,

Ok, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ;-)

Cordialement,
Max
pericles
Expert
Expert
Messages : 1289
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par pericles »

Bonjour, pour information un tableau indiquant le facteur de puissance suivant le type de lampe utilisée
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... lampes.pdf

guide 08 circuits d’éclairage choix, dimensionnement et conseils pratiques
http://www.engineering.schneider-electr ... _guide.pdf

salutations
Avatar du membre
dimitri160489
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 27 avr. 2009 19:51
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par dimitri160489 »

Bilan des puissances = P Q S
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité