Bonjour
Je respire le consuel est passe:c est ok
Juste une petite question:que dois je mettre comme section de fil entre le disjoncteur edf et mon tableau . Abonnement:9kw
Au plaisir
Ston
Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
Bonsoir,
TOut dépend du calibre maxi du disjoncteur EDF (DB)
Si 15/45A 10mm² minimum
Si 30/60A 16mm² minimum
Ce pour de courtes distances, il faut connaitre les distances sans cela...
@+
TOut dépend du calibre maxi du disjoncteur EDF (DB)
Si 15/45A 10mm² minimum
Si 30/60A 16mm² minimum
Ce pour de courtes distances, il faut connaitre les distances sans cela...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
RFCO
Merci pour ta reponse,dans mon cas c est du 16
J ai du mal a trouver du 16 souple,mais je n ai pas encore fait le tour des detaillants locaux
Au plaisir
Ston
Merci pour ta reponse,dans mon cas c est du 16
J ai du mal a trouver du 16 souple,mais je n ai pas encore fait le tour des detaillants locaux
Au plaisir
Ston
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
[Interdit] a écrit :bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé
Bonjour [Interdit],
Tout dépend seulement du type de disjoncteur EDF posé et de la distance disjoncteur/tableau de répartition.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
Bonjour
Avec un abonnement 9kW, il y a 2 type de DB possible.
Avec du 16², cela donne :
DB 15/45A : 36m max
DB 30/60A : 27m max
Vous pouvez très bien mettre du 16² rigide.
Le type de câble accompagnateur : téléreport, téléinfo, HC dépendra de l'emplace du compteur (extérieur ou intérieur).
@+
Avec un abonnement 9kW, il y a 2 type de DB possible.
Avec du 16², cela donne :
DB 15/45A : 36m max
DB 30/60A : 27m max
Vous pouvez très bien mettre du 16² rigide.
Le type de câble accompagnateur : téléreport, téléinfo, HC dépendra de l'emplace du compteur (extérieur ou intérieur).
@+
Carminas
Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau
bonjour
Merci pour vos reponses,ca y esr j ai mis du 16 carre
Au plaisir
Ston
Merci pour vos reponses,ca y esr j ai mis du 16 carre
Au plaisir
Ston
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités


