Message par chipeau »

Bonsoir je pensais qu'il existait que deux types d'ID A et AC mais je viens de lire VIgi et HDI Pourriez-vous me dire combien il en existe et leur différence?

Merci d'avance.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ID

Message par pericles »

Bonjour, pour la distribution du logement domestique on trouve les inter différentiel suivants

- type AC : détection des courants de défaut différentiels sinusoïdaux

- type A : détection des courants de défaut différentiels sinusoïdaux et “à composante continue”
obligatoire pour protéger le lave-linge et la plaque de cuisson (ou cuisinière).

- type HI , Hpi , Si (désignation spécifique suivant le constructeur)
différentiel à immunité renforcé réduisant les cas de déclenchement intempestif.
recommandé pour protéger les congélateurs et les équipements informatiques.

Exemple
http://pdf.hager.com/dynamic/p0hwqq451w ... 2wz3j0.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_147.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5EP004.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP064.pdf

voir aussi la page promotelec http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_3.aspx

salutations