Bonjour,
j'ai raccordé mes bornes de raccordement du tableau de répartition à mon disjoncteur principal avec du 10mm.
Est ce que je dois aussi utiliser du 10mm pour raccorder mes disjoncteurs différentiels aux bornes de raccordement du tableau de répartition ?
Cordialement,
raccordement des disjoncteurs différentiels
Re: raccordement des disjoncteurs différentiels
Bonsoir
Bonsoir
Je pense que vous parlez d'interrupteur différentiel et non pas de disjoncteurs différentiel.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- peigne vertical d'alimentation d'ID : 16²
@+
Bonsoir
Je pense que vous parlez d'interrupteur différentiel et non pas de disjoncteurs différentiel.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- peigne vertical d'alimentation d'ID : 16²
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

