Protection diférentielle

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Protection diférentielle

Message par chipeau »

Bonjour j'ai un DB triphasé 3*15 suivi d'un inter diff tétrapolaire mais je ne me sert plus de la force et j'aimerais savoir si je suis aussi bien protégé avec un inter diff tétra suivi de disjoncteurs mono répartis sur les trois phases ou si je dois mettre trois ddr mono suivis de mes disjoncteurs.
Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection diférentielle

Message par Carminas »

Bonsoir

D'un point de vue protection, vous êtes bien protégé (si c'est un 30mA).

D'un point de vue sélectivité c'est moins bon. Si l'inter diff est coupé vous n'avez plus de courant nulle part.
A part ce petit inconvénient, vous pouvez rester comme celà, d'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de séparer les neutres sur les anciennes installation tri.

@+
Carminas
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Protection diférentielle

Message par chipeau »

Merci Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités