raccordement des disjoncteurs différentiels

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
juju-20
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 12:08
Contact :

raccordement des disjoncteurs différentiels

Message par juju-20 »

Bonjour,
j'ai raccordé mes bornes de raccordement du tableau de répartition à mon disjoncteur principal avec du 10mm.
Est ce que je dois aussi utiliser du 10mm pour raccorder mes disjoncteurs différentiels aux bornes de raccordement du tableau de répartition ?
Cordialement,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: raccordement des disjoncteurs différentiels

Message par Carminas »

Bonsoir
Bonsoir

Je pense que vous parlez d'interrupteur différentiel et non pas de disjoncteurs différentiel.

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- peigne vertical d'alimentation d'ID : 16²

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités