LES salle de bain/douche

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

LES salle de bain/douche

Message par smorgan »

Bonjour,

Je réalise en ce moment mes LES dans mes salle d'eau,

A partir du fil de terre (2,5mm²) d'une prise électrique dans la salle d'eau, je relie entre elles via une boite de dérivation les canalisations cuivre, la fenêtre en alu, la baignoire et l'éclairage qui se trouvent dans cette salle d'eau

La prise électrique en question ne va pas directement à l'armoire, elle fait partie d'un circuit qui distribue également d'autre pièces de la maison.

Est-ce réglementaire? ou dois-je dans ce cas tirer un cable de terre qui ira directement à l'armoire et si oui de quelle section?

Autre question : doit-on faire une LES dans la cuisine?

Merci
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: LES salle de bain/douche

Message par sat2827 »

bonjour

il me semble que pour les LEL il faut partir de l'armoire en 2.5 et allé dans une boite de derivation pour dispatché sur les differents module
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: LES salle de bain/douche

Message par Carminas »

Pas d'obligation de repasser par le tableau.

Vous pouvez interconnecter en local vos terres et les masses métallique de la salle de bain.

Pas besoin de LES pour la cuisine.

@+
Carminas
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: LES salle de bain/douche

Message par smorgan »

Merci pour vos indications, et votre rapidité de réponse!!!
Avatar du membre
michel4485
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 30 juil. 2008 10:48
Contact :

Re: LES salle de bain/douche

Message par michel4485 »

salut, et si l'evier est en inox, donc metallique;
il me semblerait preferable de le raccorder lui aussi a l'equipotentiel???
un jour le client va poser un chauffe eau sous evier,
plus tard celui-ci deviendra defectueux, le tuyau souple est gaine de tresse metallique,
le mitigeur chrome est alors sous tension!!!

si la fenetre de salle d'eau ou cuisine comporte un volet roulant alu ou un cadre de fenetre alu, mise a la terre...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités