coupure fil pilote

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

coupure fil pilote

Message par bence »

:-D bonjour a tous
j'ai 4 circuits de chauffage elec gere par un gestionnaire 2 zones(calibox 120)qui est protege par un 2A
je voudrais savoir s'il faut une coupure du fil pilote sur chaque ligne de chauffage ou s'il suffit juste de le couper au niveau du 2A?
je precise que le tableau n'est pas realisé :-)
je le ferais dans 2 a 3 semaines
bon weekend
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: coupure fil pilote

Message par RFco »

hello,


simple copier/coller de la norme :

753.6.2 Sectionnement
Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Ce sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif
de sectionnement associé au dispositif de protection.
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote :
- soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général du chauffage ;
- soit par un dispositif de sectionnement indépendant, le dispositif de protection dédié à la
gestion d’énergie pouvant remplir cette fonction.
Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le
tableau de répartition et à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement de chauffage
« Attention, fil pilote à sectionner ».



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

Re: coupure fil pilote

Message par bence »

salut Rfco
merci de ta rapidité
donc si je comprends bien, en associant le 2A du gestionnaire avec un dispositif de sectionnement , en signalant l'obligation de couper le fil pilote dans les boites
ainsi qu'au tableau,je suis dans les clous :-)
a +
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: coupure fil pilote

Message par Carminas »

Bonjour

Le seule présence du disj 2A suffit puisqu'il intégre un dispositif de sectionnement.

Il suffit de mettre l'étiquette dans les boites et au tableaux.

Voir ci-joint une petite récap que j'ai faite à ce sujet :

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

Re: coupure fil pilote

Message par bence »

bonjour carminas
ton schema est tres explicite et complete la reponse de Rfco
c'est toujours sympa d' avoir des pros qui repondent aussi rapidement :-D
merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités