Interrupteur sectionneur 63A

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
spencer
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 10:51
Contact :

Interrupteur sectionneur 63A

Message par spencer »

Bonjour

Pouvez vous me confirmer que l'interrupteur sectionneur de chez Hager (voir lien) me permet bien de couper en urgence mon 2éme tableau electrique situé à 50 metres du tableau principal ?

Voici le lien :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... l&pr=15146
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Votre interrupteur vous permettra d'isoler votre tableau situé à 50 m, mais ne remplacera pas un arrêt d'urgence.
Avatar du membre
mardan
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:16
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par mardan »

pour quelle raison ce ne peut pas être une coupure d'urgence??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par RFco »

Salutatous


Ce n'est pas à proprement parler un arrêt d'urgence.

En effet, un arrêt d'urgence est un point de coupure général situé en ""local"", donc pas à 50m de là...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela dépend où se situe l'inter sectionneur.

Si c'est dans le 2ème tableau électrique, il joue bien ce rôle.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par RFco »

spencer a écrit :Bonjour

Pouvez vous me confirmer que l'interrupteur sectionneur de chez Hager (voir lien) me permet bien de couper en urgence mon 2éme tableau electrique situé à 50 metres du tableau principal ?

Voici le lien :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... l&pr=15146
Oui, Carminas, dans l'absolu, tu a raison, mais selon les données, non...


à+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par GAS »

Bonjour,
Pour répondre à la fonction de coupure d'urgence les moyens de commande doivent pouvoir être verrouillés ou être immobilisés dans la position de coupure.
Le sous-paragraphe 536.3.5 (NF C 15-100) précise " à moins que les moyens de commande pour la coupure d'urgence et pour la réalimentation ne soient tous les deux sous la surveillance de la même personne.
Après libération de l'organe de commande du dispositif de coupure d'urgence, la réalimentation de
la partie correspondante de l'installation doit nécessiter une action intentionnelle"
.
Pour que cet interrupteur réponde à la question posée par "spencer", et comme le précise Carminas, il devrait être installé à l'origine du 2ème tableau.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par darkalbator »

Bonjour,

Je voulais savoir si, comme dans la réglementation machine, un organe de coupure d'urgence ne doit pas être rouge sur fond jaune?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Interrupteur sectionneur 63A

Message par GAS »

Bonjour,
darkalbator a écrit :Je voulais savoir si, comme dans la réglementation machine, un organe de coupure d'urgence ne doit pas être rouge sur fond jaune?
Ne pas confondre l'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence visée par l'article 463 de la NF C 15-100.
L'arrêt d'urgence est pour sa part évoqué dans le sous paragraphe 536.3.4 qui stipule : "Les moyens de commande (poignées, boutons-poussoirs, etc.) des dispositifs de coupure d'urgence doivent être clairement identifiés."
S'agissant donc d''un arrêt d'urgence pour un tableau divisionnaire le repérage par étiquette devrait convenir. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité