compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par bence »

bonsoir a tous
voila j'ai un ami qui m'a certifie que si j'alimentais mes volets roulants en rigides 3x1.5² jusqu'a l'inter et que je branchais les moteurs avec les cables souples fournis avec les VR
il avait un risque d'echauffement et donc de depart de feu :shock:
j'aimerais avoir des reponses de pros sur le sujet
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par RFco »

hello,

Comment fait il alors?????



Comment fait on pour desplaques de cuison où dans ce cas, la puissance en jeu est plus que nettement supérieure???????


Arfff


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par bence »

salut
c'est justement la question que je me pose ;-)
perso c'est ce que j'ai fais avec des waggos pour le neutre et la terre dans le boitier de l'inter
du coup il m'inquiete le gars car c'est un ancien du metier toujours en activite!!!
on s'est croise chez un fournisseur et vu qu'il etait presse notre conversation a tournee court mais j'aurais le fin mot et je vous soumettrai son idee
donc pour vous pas de risque d'echauffement?
A+
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par pinss67 »

bonjour

Il y a une différence "d'intensité admissible" entre conducteurs de matière différente, notamment le Cuivre et l'alu, mais en aucun cas le souple serait plus mauvais que le rigide...

Une petite révision serait nécessaire :lol:
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par katinanh1 »

BONJOUR

La différence entre le rigide et le souple(pour une même section le même type de conducteur)
leur propriété mécanique.

Le rigide : De par sa rigidité, il ne doit pas serpenter,donc dans les canalisations rectilignes et les circuit qui doivent durée , dans les système qui ou une rupture de l'ame n'est pas envisageable

Le souple : De par sa souplesse serpente, il est mis dans les installatoin à courte durée car son inconvenient majeur et la rupture de ses brins actifs
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par GAS »

Bonjour,
En principe, les câbles souples sont destinés à alimenter des récepteurs mobiles. Il est vrai comme le souligne Katinanh1 que les connexions réalisées sur des âmes souples sont plus "fragilisées" au serrage sur connecteurs que les âmes rigides, mais il existe pour cela des embouts de câblage à sertir.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par bence »

salut :-D
merci a vous pour ces precisions,je mettrais des embouts sur les fils venant du moteur du VR
a+ bonne soiree a tous ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par RFco »

bence a écrit :salut :-D
merci a vous pour ces precisions,je mettrais des embouts sur les fils venant du moteur du VR
a+ bonne soiree a tous ;-)
hello,


Il y a, chez Wago, entre autres, des connecteurs qui acceptent d'un côté de la filerie rigide et de l'autre du souple...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bence
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 19 mai 2009 20:55
Contact :

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Message par bence »

salut RFco
merci pour l'info 8-)
bon dimanche
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités