Informations sur tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
spencer
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 10:51
Contact :

Informations sur tableau électrique

Message par spencer »

J'ai plusieurs appareillages à acheter pour raccorder mon 2éme tableau électrique à l'extérieur.
Je suis en monophasé.

Voici les élements qu'il me faut :
- 1 intérrupteur différentiel (pour la protection du 2éme tableau).
Mais quelle protection dois-je acheter en sachant que la tableau accueillera environ 8 - 10 kw ?
Un interrupteur différentiel de 40A suffira t'il ?

- 1 intérrupteur modulaire (pour débrancher le 2éme tableau électrique à partir du tableau princuipal). Cet interrupteur doit me permettre de couper le 2éme tableau.
Pouvez vous m'indiquer quel type d'interrupteur dois-je acheter et quelle puissance choisir ?
Merci pour votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Informations sur tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

S'il faut 8 à 10kW ,un seuI ID 40A (9,2kW ne suffira pas).

Il faudra mettre au minimum dans le tableau divisionnaire.
- soit 1 ID 63A
- soit 2 ID 40A + en tête 1 interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Les ID devront être de type A si plaques ou lave-linge prévu dessous, type AC sinon.

La liaison devra se faire au minimum avec un câble en 16², voire plus si la longueur de la liaison est importante.
Dans le tableau principal si vous souhaitez une coupure celà dépendra du type de disjoncteur de branchement.
- DB 15/45A ou DB 30/60A, mettre un interrupteur sectionneur 63A.
- DB 60/90A, mettre un disjoncteur 63A.

Voir exemple d'inter sectionneur sur ce lien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités