J'ai plusieurs appareillages à acheter pour raccorder mon 2éme tableau électrique à l'extérieur.
Je suis en monophasé.
Voici les élements qu'il me faut :
- 1 intérrupteur différentiel (pour la protection du 2éme tableau).
Mais quelle protection dois-je acheter en sachant que la tableau accueillera environ 8 - 10 kw ?
Un interrupteur différentiel de 40A suffira t'il ?
- 1 intérrupteur modulaire (pour débrancher le 2éme tableau électrique à partir du tableau princuipal). Cet interrupteur doit me permettre de couper le 2éme tableau.
Pouvez vous m'indiquer quel type d'interrupteur dois-je acheter et quelle puissance choisir ?
Merci pour votre aide
Informations sur tableau électrique
Re: Informations sur tableau électrique
Bonsoir
S'il faut 8 à 10kW ,un seuI ID 40A (9,2kW ne suffira pas).
Il faudra mettre au minimum dans le tableau divisionnaire.
- soit 1 ID 63A
- soit 2 ID 40A + en tête 1 interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Les ID devront être de type A si plaques ou lave-linge prévu dessous, type AC sinon.
La liaison devra se faire au minimum avec un câble en 16², voire plus si la longueur de la liaison est importante.
Dans le tableau principal si vous souhaitez une coupure celà dépendra du type de disjoncteur de branchement.
- DB 15/45A ou DB 30/60A, mettre un interrupteur sectionneur 63A.
- DB 60/90A, mettre un disjoncteur 63A.
Voir exemple d'inter sectionneur sur ce lien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
@+
S'il faut 8 à 10kW ,un seuI ID 40A (9,2kW ne suffira pas).
Il faudra mettre au minimum dans le tableau divisionnaire.
- soit 1 ID 63A
- soit 2 ID 40A + en tête 1 interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Les ID devront être de type A si plaques ou lave-linge prévu dessous, type AC sinon.
La liaison devra se faire au minimum avec un câble en 16², voire plus si la longueur de la liaison est importante.
Dans le tableau principal si vous souhaitez une coupure celà dépendra du type de disjoncteur de branchement.
- DB 15/45A ou DB 30/60A, mettre un interrupteur sectionneur 63A.
- DB 60/90A, mettre un disjoncteur 63A.
Voir exemple d'inter sectionneur sur ce lien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités