Bonjour à tous,
Je dois mettre l'électricité dans un atelier à environ 50 m du tableau de la maison, pour le câble il faut du 25², mais dans le tableau que que je vais installer (1 rangée de 13 modules)dans l'atelier puis-je mettre directement un inter diff de 40A ou dois je installer un inter sectionneur de tête et après mettre l'inter dif. Il me semble que l'inter sectionneur doit être mis uniquement lorsque qu'il y a plus différentiel pour pouvoir couper tout le tableau. j'ai un trous de mémoire quelqu'un peu m'aider
Merci
Type de protection
Re: Type de protection
Bonsoir
Votre raisonnement est bon.
Il faut pouvoir tout couper avec une seule action.
Si un seul ID, celui-ci joue le rôle de coupure d'urgence
Si plusieurs ID, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour assurer cette coupure.
@+
Votre raisonnement est bon.
Il faut pouvoir tout couper avec une seule action.
Si un seul ID, celui-ci joue le rôle de coupure d'urgence
Si plusieurs ID, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour assurer cette coupure.
@+
Carminas
Re: Type de protection
ok merci pour ce rappel
A+
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

