Trame

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Trame

Message par FUTERTAS »

Bonjour,

je voudrai relier ensemble 3 trames 300w + 1170w + 2600w = 4070 w sur le même Thermostat

alimentation actuelle 300w 1.5mm² et les 2 autres 2.5 mm2 , c'est possible de relier simplement le pilotage de ces trames ensembles en laissant bien la

protection dédier de ces 3 trames( 1x 16 A et 2x 25 A)

J' espere avoir été clair dans mes propos :-o

;-) ;-)
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Trame

Message par DOM »

BONSOIR
Ce sera possible si le contact de votre thermostat tient 4000W!
Le plus gros des thermostat que j'ai deja eu a faire prenai 16 A (env 3600W)
Et pour le fils de1,5mm2 ça ne sera deja pas possible(mini 2,5mm2)
Ou brancher simplement vos trois trame sur un contacteur 20A qui sera lui meme commander par le thermostat souhaite
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Trame

Message par RFco »

hello,

Non, on ne peut faire ainsi,

Il faudrait un contacteur par protection, ou un gros qui alimente les protections

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Trame

Message par FUTERTAS »

je reformule ma questions, pour une construction neuve chauffage au sol, je n'ai pas encore tiré les alims

zone 1
- trame cuisine 300 w +salon 2800 w + sam 1170 w 3 trames 1 ta c'est une seule pièce en faite
bureau 975w +ta couloir 420 w +ta sdb 300 w +ta

zone 2
- ch 1: 850w +ta ch 2: 780w +ta ch3 : 975w +ta

je pensais faire partir depuis la GTL:
6 alim de 1.5 bureau, ch 1 2 3 ,couloir , sdb
3 alim de 2.5 cuisine salon sam

merci de me conseillez sur les alims, et omment relier tout çà au tableau sans le le surcharger ?
Modifié en dernier par FUTERTAS le lun. 18 mai 2009 12:21, modifié 1 fois.
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Trame

Message par RFco »

Hello,


Je réitère ma réponse...


Il faudrait un contacteur par protection, ou un gros qui alimente les protections


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Trame

Message par GAS »

Bonjour,
La réponse de Rfco est très claire, un seul thermostat ne pourra pas commander par son simple contact une telle puissance...
Vous risqueriez de le détèriorer rapidement. Vous devez donc, pour ce faire, recourir à l'usage d'un ou plusieurs contacteurs.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Trame

Message par FUTERTAS »

Vous en pensez quoi si je fais comme ça:

sam + salon + cuisine 4070 w dijoncteur 32A + contacteur de puissance de 20A

bureau + couloir 1395w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w

ch3 + sdb 1275 w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w

ch1 et ch2 1630 w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w


avec un l'inter diff AC 63 A en tete

;-)
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Trame

Message par GAS »

re
Salon, SM et CU: les alimentations sont en 2,5 mm2, [z_sym05] P = 4070W, prévoir un fusible ou disjoncteur 20A et contacteur de 20A,
bureau et couloir: les alimentations sont en 1,5 mm2 ( [z_sym05] P = 1395W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
Ch3 et SB: les alimentations sont en 1,5 mm2 [z_sym05] P = 1275W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
Ch1 et Ch2: les alimentations sont en 1,5 mm2 [z_sym05] P = 1630W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
alimentation du thermostat d'ambiance prévoir un disjoncteur de 2A.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: Trame

Message par FUTERTAS »

merci de ces précisions ,

l'inter diff AC 63 A en tète c'est bon par contre

++
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Trame

Message par GAS »

Bonjour,
FUTERTAS a écrit :l'inter diff AC 63 A en tète c'est bon par contre
En considérant votre puissance totale installée ( 8370W ) un 40A pourrait passer...votre 63A 30mA convient donc parfaitement.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités