QUEL INTENSITE POUR UN ID

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

QUEL INTENSITE POUR UN ID

Message par htc »

Bonjour,
Chez un client, un départ en 3G2.5mm² va de la maison vers un garage situé à environ 30 mètres, passage sous gaine enterree, piquet de terre propre au garage.
Actuellement dans ce garage, il n'y a qu'une boite de dérivation : 2 PC et 2 circuits de lumière.
Je voudrais proposer un petit tableau pour remplacer cette boite de dérivation.
Puis-je mettre un inter diff 40A 30 mA associé à 1 disjoncteur divisionaire de 16A et 1 de 10A ?
Ma question porte surtout sur l'inter diff : 40A est ce trop élevé ou faut il mettre un 25A (plus onéreux)?
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: QUEL INTENSITE POUR UN ID

Message par Carminas »

Bonjour

Qui peut le plus peut le moins.

Autant mettre le 40A moins onéreux et plus évolutif.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: QUEL INTENSITE POUR UN ID

Message par RFco »

Carminas a écrit :Bonjour

Qui peut le plus peut le moins.

Autant mettre le 40A moins onéreux et plus évolutif.

@+
Salutatous,


De toutes façons, cette alim sera protégée en tête ar un disjoncteur d'au plus 20A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: QUEL INTENSITE POUR UN ID

Message par htc »

Bonjour
Merci a vos 2 avis.
Bon W-E
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités