Ligne secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Ligne secondaire

Message par savapas47 »

Bonjour
Je veux alimenter mon garage et les dépendances par un ligne secondaire et un tableau secondaire.
Mon compteur est calibré à 45 A avec 1 disjoncteur différentiel à 500mA .
Je prévoit d'installer au total environ 10 prises de courant 20 A à repartir sur plusieurs lignes et 8 points lumineux 16 A à repartir également .
Bien entendu tout ceci ne fonctionnera pas en même temps loin de là . Ce sera du ponctuel sur 1 circuit ou 1 autre.
Quelle protection dois je mettre sur le tableau principal au départ et sur le tableau secondaire à l'arrivée ?
Bien entendu chaque circuit partant du tableau secondaire sera protégé par un dispositif approprié .
Quelle section de câble dois je mettre prévoir sachant que la longueur totale de celui ci sera de 42 mètres environ et passera dans les combles de la maison et une partie de 6 mètres enterrée et apparent dans le garage . j'avais pensé à 1 câble U1000R2V 3G 6 mm²
Merci de vos précieux conseils
Jean Jacques
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par Didier62 »

bonjour Jean Jacques ,
si on reprend les abaques on trouve pour un cable de 6mm² cuivre:
long maxi du cable:44m
intensité :20A
puissance :4,5kW
données avec une chute de tension de 3%.
vous pouvez donc passer ce cable sans pb avec une protection en téte (disjoncteur de 20A 300mA par exemple) et remettre une protection différentielle 30mA (prises) dans le futur tableau. ;-)
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par katinanh1 »

Bonjour

J'ai essayer de faire un schémas tu tableau pas exhaustif mais de principe.
Quelle protection dois je mettre sur le tableau principal au départ et sur le tableau secondaire à l'arrivée ?
Bien entendu chaque circuit partant du tableau secondaire sera protégé par un dispositif approprié .
D2: Disjoncteur de protection du câble allant dans le tableau secondaire; il doit être mis dans ou à proximité du premier tableau. Pour assurer la sélectivité verticale, il doit être de calibre< DGA et déclencher plus vite que lui pour un courant donné.

DG2 : il joue le même rôle que le DGA dans le tableau principale, il est mis dans le tableau secondaire et doit remplir les même condition par rapport au D2 que D2 par rapport au DGA
Quelle section de câble dois je mettre prévoir sachant que la longueur totale de celui ci sera de 42 mètres environ et passera dans les combles de la maison et une partie de 6 mètres enterrée et apparent dans le garage . j'avais pensé à 1 câble U1000R2V 3G 6 mm²
Compte tenu de vos nombreuses prises de 20 A et pour des raison d'extension rapide et facile, je vous suggère 10< [z_diametre] <16 mm² en cuivre( surtout lorsque cela est encastrer)
8 points lumineux 16 A à repartir également .
Si ce sont des lampes standard, un dis de 10 A suffira pour les 8 points
10 prises de courant 20 A
Vous ne trouvez pas cela trop?
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par savapas47 »

Merci pour les conseils

Si j'ai bien compris il vaut mieux que je passe en 10² mini , mais j'ai beau chercher sur le net et je n'en trouve pas de ce calibre dans les grandes surfaces ni ailleurs .
Avez vous une bonne adresse ?

Jean Jacques
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par Didier62 »

allez chez un grossiste en électricité,c'est une section courante ;ils ont ca en stock ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3496
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par Carminas »

Bonjour

Sur 42m, oubliez le 3G6², qu'il faudrait limiter à 16A, à l'extrème limite 20A pour avoir une chute de tension raisonnable (respectivement 2,2% et 2,8%)
Pour rappel, la chute de tension max totale pour un circuit d'éclairage est de 3% qui se répartit dans :
- la liaison disjoncteur de branchement EDF/tableau de répartition principal (nulle si les 2 sont côte à côte)
- la laison tableau de répartition principal/tableau divisionnaire (c'est celle que j'évoque dans ce post)
- le circuit terminal d'éclairage (loin d'être négligeable, par exemple 0,3% pour 300W d'éclairage sur 20m de 1,5²).

Pour le câble 2 possibilités :
- 3G10² protégé au départ par un disj 25A, soit 5,7kW de disponible, avec un chute de tension maxi de 2,1% sur 42m.
- 3G16² protégé au départ par un disj 32A, soit 7,3kW de disponible, avec un chute de tension maxi de 1,7% sur 42m.
Très franchement, je vous conseille la 2ème solution nettement plus évolutive.
On trouve ces câbles à la coupe dans les GSB.

Sur le tableau à l'arrivée mettre un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC (ou type A si le branchement d'un lave-linge est prévisible un jour)

Voir exemple de branchement :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par savapas47 »

Merci pour ce schéma clair et précis.
Petite précision au départ de la ligne vous mettez un disjoncteur de 32 A et sur le tableau un Inter différentiel de 40 A . Cela est il logique ?
Également ne vaut il pas mieux un disjoncteur différentiel qu'un inter différentiel sur le tableau secondaire ?
Pour ce qui est du câble , je ne trouve que du 2 fils en découpe dans ces sections là . Comment faire pour la terre ?
Passer avec 3 fils sous gaine est il possible sachant que j'ai une partie enterrée ?

Jean Jacques
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par Didier62 »

bonjour Jean Jacques,
c'est normal de mettre un inter diff de 40A avec un disjoncteur de 32A,l'inter diff de 32A n'existe pas.
financièrement c'est plus interessant de faire l'association inter diff+ disjoncteur (ou fusible) que d'acheter un disjoncteur différentiel.

pour votre cable,on peut éffectivement mettre 3 fils sous gaine ou acheter du cable RO2V 3G10 mm² (ou 3G16mm²)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3496
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Un disjoncteur différentiel ne présente un intérêt que si on a un seul circuit à protégé. De plus c'est nettement plus cher que l'association interrutpeur différentiel + disjoncteurs.

32A correspond au calibre du disjoncteur. Si cette intensité est dépassée le disjoncteur coupera.
40A correspond au courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel. Si cette intensité est dépassée, l'interrupteur différentiel se détériorera (dans les faits il y a un peu de marge).

On ne peut pas mettre 3 fils sous gaine en enterré. Il faut forcément du câble type R2V sous gaine.

Vous pouvez éventuemment refaire une terre dans votre annexe mais il faudra procéder à sa mesure (éventuellement onéreux).
Cherchez dans d'autres GSB, vous devriez trouver du 3G10² ou du 3G16² sans problème (j'en ai déjà acheté).

@+
Carminas
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Ligne secondaire

Message par savapas47 »

Merci pour toutes ces précisions

Maintenant je sait à quoi m'en tenir . Je n'ai plus qu'a mettre en œuvre tout çà lors de mes prochaines vacances.

Merci à tous

Jean jacques
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités