torsadé

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: torsadé

Message par Etincelle »

Pas d'accord

Bon nombre de RAS sont faites d'un seul tenant avec du torsadé avec l'aval de l'exploitant. les câbles sont tous traités contre les UV. Je ne mets pas en cause vos compétences, mais votre maniére d'interpréter des pratiques qui sont monnaies courantes à l'heure actuelle, et qui ne trangresse pas la norme. On tire bien du câble torsadé en aérien 20 Kv pour préserver la nature, qui fait comme section 95 ou 150 mm² et qui est destinée avant au souterrain .

@+
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: torsadé

Message par circus »

c'est totalement faux !!! arretez de dire n'importe quoi pour justifier vos propos !!!

"Bon nombre de RAS sont faites d'un seul tenant avec du torsadé avec l'aval de l'exploitant. les câbles sont tous traités contre les UV. "

1 ) les cables aeriens sont traités contre les UV pas les cables souterrains

2 ) l'exploitant ne donnera jamais son aval pour ce type de ras car cela est imposer par la norme NF C 11-201

pour tenir ce genre de propos on voit que vous ne travailler pas en exploitation ERDF comme moi !!!

meme nos entreprises prestataires ne ferrais jamais cela de tout façon meme si il le faisait on ne mettra pas en service

vous etes un danger pour la securité des tiers pour tenir de telle propos et donner de tel conseils

.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: torsadé

Message par Etincelle »

Vous avez le monopole de la bonne parole, je vous la laisse.

Cordialement.

A+
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: torsadé

Message par circus »

il vaux mieux je me demande si vous etes vraiment electricien

et si c'est le cas c'est certainement pas sur le reseau de distribution public

pour info : c'est pas une question de monopole c'est une question de connaissance

moi quand je ne sais pas je m'abstient et vous feriez mieux de faire de meme !!!

cordialement
Avatar du membre
rodgersDAVID
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:17
Contact :

Re: torsadé

Message par rodgersDAVID »

salut les electro =peut on rentrer un tosadé 2x16 aerien dans un boitier class 2 (est t il vraiment etanche?)
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: torsadé

Message par Etincelle »

Re bonjour,

Non, il faut il faire une dérivation avec des raccords appropriés sur votre torsadé. En général le contact se fait par perforation d'isolant et la rupture de boulon de serrage.

@+
Avatar du membre
fashion_show
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 10 mai 2009 07:01
Contact :

Re: torsadé

Message par fashion_show »

donc je reprend car j'ai oublié un mot
la pose sous fourreau en aerien est autorise
par contre en souterrain NON et c'est determiné par Les prescriptions de la norme NF C 11-201
qui déterminent les critères d'installation des lignes aériennes basse tension.
et Leur pose en pleine terre , même sous conduit est INTERDITE.
et je ne comprends pas trop votre reflexion : "tout le monde sur le forum gagnerait à devenir ELECTRICIEN".
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités