calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
reaxo
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 28 avr. 2009 18:50
Contact :

calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co

Message par reaxo »

salut a tous ,
je suis en formation electricien d'equipement et j'aurai voulu savoir comment calculer la puissance necessaire a un immeuble collectif d'habitation comportant un ascenseur mono ou triphasé.considerons que cet immeuble a trois etages et 4 appart par etage sans oublier les parties communes.merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co

Message par Didier62 »

bonjour,
la puissance d'un abonné est en général de 9KVA (tarif bleu),on le multiplie par le nombre de logement.........
ne pas oublier les services généraux (éclairage parties communes,garages,caves,interphone........) et d'ajouter la puissance de l'ascenceur qui est en triphasé généralement.
lesrésultats peuvent varier suivant le mode de chauffage des logements (gaz ou élec).

bonne continuation.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 4 invités