Quelles gaines d'arrivée prévoir ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?

Message par GAS »

Bonjour,
Qu'entendez-vous par cheminement? Soyez plus précis sur les dimensions et profondeur de votre tranchée et précisez nous si elle se situe sur un passage de véhicule.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?

Message par samsara75 »

Par cheminement j'entends : Suivre le même chemin
et pour la profondeur et les dimensions j'utiliserai les mêmes que erdf préconise sur le schéma joint.
non il n'y aura pas de passage de voiture
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?

Message par GAS »

Re
Il y a effectivement une incidence sous l'angle du respect du paragraphe 529.5 de la NF C 15-100.
Car en règle générale la profondeur mini à respecter doit être de 50 cm et de 85 cm sous les passages de véhicules et trottoirs. De plus la distance mini entre les canalisations devrait être de 20 cm et un grillage avertisseur devrait être placé au dessus de chacune d'elles à au moins 20 cm.
Cependant il serait souhaitable de faire valider tout ceci en amont par votre distributeur surtout si la liaison électrique fait partie de son domaine de responsabilité.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités