section ralonge four poterie triphasé ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
tswyk
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 14:12
Contact :

section ralonge four poterie triphasé ?

Message par tswyk »

Bonjour,
J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
On me conseille du 10² mais sagisant d'une instalation de dépanage (quelques cuissons) et mes moyen étant limité, est-ce qu'une plus petite séction est vraiment risquée ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par GAS »

bonjour,
tswyk a écrit :J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
Il me semble que le "on" vous a mal conseillé... :lol: :lol:
Vous pourriez passer avec un câble 5G4 (5x4mm2 U 1000 RO2V) ce qui vous donnerait une chute de tension de 0,74% soit 2,95 Volts pour 25 m ;-) ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
tswyk
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 14:12
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par tswyk »

je me disais bien que ça faisait beaucoup.
"on" c'est le fabriquant...
merci !
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par GAS »

re,
En effet mon cher tswyk ce ne doit pas être le même coût... :lol: :lol:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Petit rectificatif de notre ami Gas, je vous conseille d'utiliser du câble 5x4mm² souple du type H07RNF. ;-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par GAS »

re
Merci de me reprendre VE Pp, en effet un câble souple du type HO7RNF est plus facile à utiliser pour une installation mobile. et dans ce cas si le conducteur de neutre n'est pas utile, prévoir un 4x4 mm2 avec vert/jaune :lol: ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
tswyk
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 14:12
Contact :

Re: section ralonge four poterie triphasé ?

Message par tswyk »

merci pour les info, ça sera donc du souple et le neutre est bien utilisé.
vous avez des conseil pour acheter moin cher dans la drome ou sur internet ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités