fil de terre sur les interrupteurs ??

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: fil de terre sur les interrupteurs ??

Message par pansonic »

Bonjour,
Moi aussi ,j'ai entendu, par un representant que le fil de terre serait bientôt obligatoire dans toutes les gaines des circuits d'éclairage .C'est pour le cas ou en perçant le mur,on toucherait la gaine électrique.
Cela va faire 2 ans et je n'en ai plus entendu parler et personnellement et je l'ai jamais mis en pratique.
Cordialement,
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: fil de terre sur les interrupteurs ??

Message par Max78 »

Bonsoir,

Mettre une terre sur un interrupteur ?????? Fumer tue :-D

Par curiosité, ou la câble t-il cette terre ? :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Re: fil de terre sur les interrupteurs ??

Message par Benji87 »

:-D Bonjour !

Je déterre ce post ... Désolé ... :oops:

mais au final, dans un interrupteur il faut un neutre ? ou pas ?

Il faut une terre ?

Ou juste l'alimentation et le retour vers la lampe ?

car tout passer en diam 20 et ensuite mettre jusqu'à 5 fils par gaine, je trouve ça un peu lourd !!

Merci. ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: fil de terre sur les interrupteurs ??

Message par RFco »

Bonjour,

La présence du neutre à chaque point de commande est recommandé par la norme, pas obligatoire. Pour la terre, c'est inutile à moins que en cas d'extension on veuille repartir de ce point.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Re: fil de terre sur les interrupteurs ??

Message par Benji87 »

Merci !

Donc je peux remplacer la terre par un noir qui fera le retour et laisser le Neutre quand même ! Surtout pour les interrupteurs avec voyant marche.

Car l'interrupteur, sa lampe et leur alimentation possède une boite unique dans les combles !! dans laquelle la terre est présente !

On pourra repartir de cette boite si nécessaire...

:-D :-D :-D
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités