conseils pour refaire installation électrique d'un studio
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Bonjour,
j'occupe un studio et je pense refaire son installation électrique (moi même, je suis en formation cap électrotechnique et ce sera un bon moyen d'apprendre), j'ai besoin de votre avis pour ça si vous le voulez bien.
Voici l'installation telle quelle est :
Comme tableau une boite en bois posée sur une étagère du placard d'entrée avec sur sa face avant vissée :
*un différentiel 15A 500mA
Je ne sait pas s'il s'agit du disjoncteur d'abonné ou d'un différentiel posé par un 'électricien' intervenu 3 ans auparavant, juste avant mon emménagement dans ce studio, vu que la colonne montante ou se trouve mon compteur est fermée et que je n'ai pas encore pu y accéder faute d'avoir la clef appropriée? Le souci est que pour déplacer ce disjoncteur il faut le dé-cabler et que s'il s'agit du disjoncteur d'abonné l'entrée est du ressort d'EDF. Dans ce cas je dois les appeler?
*Des portes fusibles et broches en porcelaine :
Un circuit pour la plaque de cuisson,
Deux autres pour alimenter chacun une prise,
Deux derniers pour alimenter un foyer lumineux pour l'un, deux foyers lumineux pour l'autre.
*Un disjoncteur 10A pour deux prises, les seuls éléments à être raccordés à la terre
J'ai noté qu'au niveau du tableau le raccordement des fils de terre des prises se fait par un domino à un fil rouge (qui arrive de la gaine de l'alimentation générale accompagnée d'ailleurs d'un deuxième fil rouge de même section qui lui n'est pas câblé) ce qui m'a surpris mais je suppose que la couleur de la terre n'était pas normalisée en vert jaune à l'époque ou elle a été installée dans mon bâtiment?
Voici l'installation que je pensai faire :
Un disjoncteur 20A pour le circuit spécialisé de la machine à laver
Un disjoncteur 32A pour le circuit spécialisé de la plaque de cuisson
Un disjoncteur 20A pour 5 prises (deux que je rajouterai à celles existantes).
Deux disjoncteurs 10A pour séparer les trois foyer lumineux pour limiter les risques de me retrouver sans lumière en cas de problème.
Un interrupteur différentiel 25A 30mA type AC pour le disjoncteur 20A et un seul des circuit lumière (toujours dans l'idée de les séparer)
Un interrupteur différentiel 40A 30mA type A pour les circuits spécialisés et l'autre circuit lumière
J'aurais aimer savoir si vous pensez que cette installation serai correcte? Vos critiques sont les bienvenues
Vu qu'il faudra retirer tous les fils et mettre la terre, je me demande s'il est possible d'éviter d'utiliser de la goulotte en me servant des anciens fils a enlever comme guide pour les nouveaux à tirer? Est ce que les ICT datant de 30 ans peuvent encore convenir pour une installation assez sure?
Merci d'avance à ceux qui auront eu la patience de me lire jusqu'au bout et à ceux qui voudraient bien se pencher sur mes questions !
j'occupe un studio et je pense refaire son installation électrique (moi même, je suis en formation cap électrotechnique et ce sera un bon moyen d'apprendre), j'ai besoin de votre avis pour ça si vous le voulez bien.
Voici l'installation telle quelle est :
Comme tableau une boite en bois posée sur une étagère du placard d'entrée avec sur sa face avant vissée :
*un différentiel 15A 500mA
Je ne sait pas s'il s'agit du disjoncteur d'abonné ou d'un différentiel posé par un 'électricien' intervenu 3 ans auparavant, juste avant mon emménagement dans ce studio, vu que la colonne montante ou se trouve mon compteur est fermée et que je n'ai pas encore pu y accéder faute d'avoir la clef appropriée? Le souci est que pour déplacer ce disjoncteur il faut le dé-cabler et que s'il s'agit du disjoncteur d'abonné l'entrée est du ressort d'EDF. Dans ce cas je dois les appeler?
*Des portes fusibles et broches en porcelaine :
Un circuit pour la plaque de cuisson,
Deux autres pour alimenter chacun une prise,
Deux derniers pour alimenter un foyer lumineux pour l'un, deux foyers lumineux pour l'autre.
*Un disjoncteur 10A pour deux prises, les seuls éléments à être raccordés à la terre
J'ai noté qu'au niveau du tableau le raccordement des fils de terre des prises se fait par un domino à un fil rouge (qui arrive de la gaine de l'alimentation générale accompagnée d'ailleurs d'un deuxième fil rouge de même section qui lui n'est pas câblé) ce qui m'a surpris mais je suppose que la couleur de la terre n'était pas normalisée en vert jaune à l'époque ou elle a été installée dans mon bâtiment?
Voici l'installation que je pensai faire :
Un disjoncteur 20A pour le circuit spécialisé de la machine à laver
Un disjoncteur 32A pour le circuit spécialisé de la plaque de cuisson
Un disjoncteur 20A pour 5 prises (deux que je rajouterai à celles existantes).
Deux disjoncteurs 10A pour séparer les trois foyer lumineux pour limiter les risques de me retrouver sans lumière en cas de problème.
Un interrupteur différentiel 25A 30mA type AC pour le disjoncteur 20A et un seul des circuit lumière (toujours dans l'idée de les séparer)
Un interrupteur différentiel 40A 30mA type A pour les circuits spécialisés et l'autre circuit lumière
J'aurais aimer savoir si vous pensez que cette installation serai correcte? Vos critiques sont les bienvenues
Vu qu'il faudra retirer tous les fils et mettre la terre, je me demande s'il est possible d'éviter d'utiliser de la goulotte en me servant des anciens fils a enlever comme guide pour les nouveaux à tirer? Est ce que les ICT datant de 30 ans peuvent encore convenir pour une installation assez sure?
Merci d'avance à ceux qui auront eu la patience de me lire jusqu'au bout et à ceux qui voudraient bien se pencher sur mes questions !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
bonjour,
D'après votre descriptif vous occupez un studio dont l'installation électrique a pris un certain âge
Si vous êtes le locataire mieux vaudrait vous retourner vers le propriétaire avant d'engager les travaux de réfection de cette installation électrique.
Si vous en êtes le propriétaire, il conviendrait avant toute intervention de vous assurer que votre immeuble possède bien une prise de terre de résistance inférieure ou égale à 50 ohms au regard de la sensibilité du disjoncteur d'abonné de 500 mA.
Il est donc possible de réutiliser les conduits ICT existants mais à condition de respecter les coefficients de remplissage des conduits.
Votre projet de distribution me semble correct si ce n'est que vous n'avez rien précisé concernant la production d'eau chaude sanitaire, l'appareillage et le chauffage
Préférez de préférence un interrupteur différentiel de 40A à celui de 25A car votre disjoncteur d'abonné possède une plage de réglage variable.
Dans la mesure du possible il serait souhaitable de veiller au respect du code de couleur conventionnel (notamment pour la terre) à l'arrivée de votre futur coffret de répartition.
D'après votre descriptif vous occupez un studio dont l'installation électrique a pris un certain âge
Si vous êtes le locataire mieux vaudrait vous retourner vers le propriétaire avant d'engager les travaux de réfection de cette installation électrique.
Si vous en êtes le propriétaire, il conviendrait avant toute intervention de vous assurer que votre immeuble possède bien une prise de terre de résistance inférieure ou égale à 50 ohms au regard de la sensibilité du disjoncteur d'abonné de 500 mA.
Il est donc possible de réutiliser les conduits ICT existants mais à condition de respecter les coefficients de remplissage des conduits.
Votre projet de distribution me semble correct si ce n'est que vous n'avez rien précisé concernant la production d'eau chaude sanitaire, l'appareillage et le chauffage
Préférez de préférence un interrupteur différentiel de 40A à celui de 25A car votre disjoncteur d'abonné possède une plage de réglage variable.
Dans la mesure du possible il serait souhaitable de veiller au respect du code de couleur conventionnel (notamment pour la terre) à l'arrivée de votre futur coffret de répartition.
Cordialement
GAS
GAS
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Bonjour,
merci pour votre attention et vos réponses.
Oui en effet l'installation électrique date et je m'étonne (faussement en fait) qu'un électricien soit intervenu sans poser comme condition le minimum de mise au norme (au moins la mise en place de différentiel 30mA) ce qui est de sa responsabilité je crois. Je suis locataire et je comptais suivre votre conseil vis-à-vis du propriétaire et même négocier une remise de loyer en échange de ces travaux (au moins le cout matériel de la rénovation) après tout il me semble que la loi prévoit lors d'une remise en location la mise aux normes de l'installation électrique, ce qu'il n'a pas effectué avec moi comme avec les locataires précédents.
En ce qui concerne la production d'eau chaude et de chauffage elle est centralisée au niveau collectif; pour l'appareillage la seule question qui serait sensible si je n'oublie rien c'est le luminaire de la salle de bain qui est déjà classe II (la prise est placé à l'extérieur en dessous de l'interrupteur et si je la fait passer du coté intérieur ce qui n'est pas très nécessaire vu la taille de la sdb
elle sera qd mm juste dans le volume 3), rien au niveau du plan de travail du coin cuisine, quand aux sections de fils j'utiliserai du 6mm2 pour la plaque de cuisson, du 2,5 pour les autres prises, et bien sur du 1,5 pour les circuits lumières.
Une question encore, si la prise de terre a une résistance supérieure à 50 ohms c'est celle-ci qui doit être obligatoirement changée par la copropriété ou il faudra changer la sensibilité du disjoncteur d'abonné? Merci
merci pour votre attention et vos réponses.
Oui en effet l'installation électrique date et je m'étonne (faussement en fait) qu'un électricien soit intervenu sans poser comme condition le minimum de mise au norme (au moins la mise en place de différentiel 30mA) ce qui est de sa responsabilité je crois. Je suis locataire et je comptais suivre votre conseil vis-à-vis du propriétaire et même négocier une remise de loyer en échange de ces travaux (au moins le cout matériel de la rénovation) après tout il me semble que la loi prévoit lors d'une remise en location la mise aux normes de l'installation électrique, ce qu'il n'a pas effectué avec moi comme avec les locataires précédents.
En ce qui concerne la production d'eau chaude et de chauffage elle est centralisée au niveau collectif; pour l'appareillage la seule question qui serait sensible si je n'oublie rien c'est le luminaire de la salle de bain qui est déjà classe II (la prise est placé à l'extérieur en dessous de l'interrupteur et si je la fait passer du coté intérieur ce qui n'est pas très nécessaire vu la taille de la sdb
Une question encore, si la prise de terre a une résistance supérieure à 50 ohms c'est celle-ci qui doit être obligatoirement changée par la copropriété ou il faudra changer la sensibilité du disjoncteur d'abonné? Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Re
Il est permis toutes fois de se renseigner.
Cependant si la valeur de votre prise de terre s'avérait être supérieure à cette valeur, il serait alors recommandé d'en référer à votre propriétaire pour qu'il puisse effectuer une démarche vers son syndic de copropriété.

Je doute hélas que le distributeur dispose d'appareils plus sensibles que les 500 mA ( cas le plus général).crepuscule a écrit :si la prise de terre a une résistance supérieure à 50 ohms c'est celle-ci qui doit être obligatoirement changée par la copropriété ou il faudra changer la sensibilité du disjoncteur d'abonné?
Il est permis toutes fois de se renseigner.
Cependant si la valeur de votre prise de terre s'avérait être supérieure à cette valeur, il serait alors recommandé d'en référer à votre propriétaire pour qu'il puisse effectuer une démarche vers son syndic de copropriété.
Cordialement
GAS
GAS
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Merci bien noté. Je me permet de revenir sur un conseil que vous m'avez donné précédemment et que j'avais complètement sauté
Si j'ai bien compris vous penser que 25A ça pourrait être insuffisant de même que les 15A de mon disjoncteur d'abonné (pour ce dernier c'est bien ce que je me disais à vrai dire! et j'avais oublié de le mentionner). Dans ce cas vous penser à quel calibre pour le disjoncteur d'abonné? Puis-je modifier celui moi même ou c'est du ressort du distributeur? MerciPréférez de préférence un interrupteur différentiel de 40A à celui de 25A car votre disjoncteur d'abonné possède une plage de réglage variable
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
re
Les disjoncteurs d'abonnés relèvent de la propriété du distributeur. Généralement ils sont plombés pour les rendre inviolables. C'est votre souscription d'abonnement qui va déterminer le réglage de son calibre par le distributeur. En aucun cas vous ne devez le modifier vous même.
Un interrupteur différentiel de 25 A serait insuffisamment calibré au regard du plus haut réglage du calibre de votre disjoncteur d'abonné . Cet interrupteur ayant un faible pouvoir de coupure il faut donc qu'il soit toujours associé avec un dispositif de protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteur) placé en amont. Cette protection doit être d'un calibre inférieur ou égal à l'intensité nominale de votre interrupteur.

Les disjoncteurs d'abonnés relèvent de la propriété du distributeur. Généralement ils sont plombés pour les rendre inviolables. C'est votre souscription d'abonnement qui va déterminer le réglage de son calibre par le distributeur. En aucun cas vous ne devez le modifier vous même.
Un interrupteur différentiel de 25 A serait insuffisamment calibré au regard du plus haut réglage du calibre de votre disjoncteur d'abonné . Cet interrupteur ayant un faible pouvoir de coupure il faut donc qu'il soit toujours associé avec un dispositif de protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteur) placé en amont. Cette protection doit être d'un calibre inférieur ou égal à l'intensité nominale de votre interrupteur.
Cordialement
GAS
GAS
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Ok je m'en souviendrai. Merci, cordialement.
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
je voudrais juste apporter un correctif
la valeur maximale de la resistance de la prise de terre est de 100 ohms avec en tête d'installation un disjoncteur de branchement différentiel 500mA.
Pour une mise en sécurité d'une installation vous pouvez vous inspirer du guide UTE C15 600 qui traite de ce sujet
Quand a réaliser une rénovation "approfondie" de votre installation , comme l'a souligné Gas, ce sont des travaux à entreprendre par le propriétaire. Attention en cas de soucis ultérieurs suite à modification d'installation il pourrait se retourner contre vous!
Cordialement
la valeur maximale de la resistance de la prise de terre est de 100 ohms avec en tête d'installation un disjoncteur de branchement différentiel 500mA.
Pour une mise en sécurité d'une installation vous pouvez vous inspirer du guide UTE C15 600 qui traite de ce sujet
Quand a réaliser une rénovation "approfondie" de votre installation , comme l'a souligné Gas, ce sont des travaux à entreprendre par le propriétaire. Attention en cas de soucis ultérieurs suite à modification d'installation il pourrait se retourner contre vous!
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
Bonjour,

Ce n'est pas faux, mais pour ma part je considère que dès lors qu'il y a une salle de bains, il est souhaitable de prendre en compte une tension de sécurité de 25 volts et non de 50 volts. Ce choix se justifie en cas de défaillance d'un DR 30 mA où il est préférable, à à mon sens, que le DR général puisse agir pour une tension de sécurité plus faible. C'est en tout cas mon point de vue...philippe68 a écrit :e voudrais juste apporter un correctif
la valeur maximale de la resistance de la prise de terre est de 100 ohms avec en tête d'installation un disjoncteur de branchement différentiel 500mA.
Cordialement
GAS
GAS
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: conseils pour refaire installation électrique d'un studio
bonjour
je rejoint l'avis de notre ami gas le diff 30mA et serte obligatoire mais il n'est pas forcement obligatoire qu'il fonctionne
en milieu humide tel que la salle de bain il est préférable d'utilisé non pas la tension limite de 50 V mais celle de sécurité (bien que le 50v sous de sécurité) en 12 ou 24 v et ainsi aussi de sortir par exemple les transfos de sécurité en dehors du volume voir même a l'extérieur de la SDB ou sous plafond tendu étanche.

je rejoint l'avis de notre ami gas le diff 30mA et serte obligatoire mais il n'est pas forcement obligatoire qu'il fonctionne
en milieu humide tel que la salle de bain il est préférable d'utilisé non pas la tension limite de 50 V mais celle de sécurité (bien que le 50v sous de sécurité) en 12 ou 24 v et ainsi aussi de sortir par exemple les transfos de sécurité en dehors du volume voir même a l'extérieur de la SDB ou sous plafond tendu étanche.
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités