Besoin d'avis éclairés sur une installation
Besoin d'avis éclairés sur une installation
Bonjour,
j'ai réalisé le schéma de mon installation électrique (1 tableau de répartition principal, un tableau d'extension, un coffret de com.). Je voudrais savoir si ça vous semble être correct.
Par ailleurs, je m'interroge sur le branchement du télérupteur : il est branché sur un circuit éclairage qui comporte 5 points lumineux, mais il est censé ne fonctionner qu'avec un seul. Est-ce possible ?
Merci pour vos avis.
[img][img][/img][/img]
j'ai réalisé le schéma de mon installation électrique (1 tableau de répartition principal, un tableau d'extension, un coffret de com.). Je voudrais savoir si ça vous semble être correct.
Par ailleurs, je m'interroge sur le branchement du télérupteur : il est branché sur un circuit éclairage qui comporte 5 points lumineux, mais il est censé ne fonctionner qu'avec un seul. Est-ce possible ?
Merci pour vos avis.
[img][img][/img][/img]
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
Aïe, les images ne sont pas passées et je n'ai pas su trouver le mode d'emploi sur le site. Pourriez-vous me dire comment insérer une image dans un message ? Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
Cordialement
GAS
GAS
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
La dernière ligne du tableau principal est protégée en amont par un DDR type A et non AC comme indiqué sur le schéma. (je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver). Pardon pour les cafouillages.
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
bonjour,
juste un détail, le disjoncteur 32 A protégeant le câble d'alimentation vers le tableau secondaire ne doit pas etre sous un ID 30 mA . il doit etre connecté depuis le bornier du tableau principal soit en 10 mm2 si calibre max de votre DB 45 A, 16 mm 2 si 60 A max ou 25 mm2 si 90 A max. Pour le reste, il faut éviter de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous un même ID. Pas de chauffage elec ?
cordialement.
juste un détail, le disjoncteur 32 A protégeant le câble d'alimentation vers le tableau secondaire ne doit pas etre sous un ID 30 mA . il doit etre connecté depuis le bornier du tableau principal soit en 10 mm2 si calibre max de votre DB 45 A, 16 mm 2 si 60 A max ou 25 mm2 si 90 A max. Pour le reste, il faut éviter de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous un même ID. Pas de chauffage elec ?
cordialement.
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
Bonsoir
A votre place je ferai un circuit dédié pour le frigo et prévoirai au moins une prise de 32A dans la cuisine
A votre place je ferai un circuit dédié pour le frigo et prévoirai au moins une prise de 32A dans la cuisine
Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation
Bonsoir
Il faut effectivement éviter de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Et ne pas mettre le disj 32A sous l'ID du tableau principal (repartir des borniers)
Permuttez éventuellement les prises GTL et les prises de l'ID type A afin que celui-ci ne soit pas trop chargé.
Pour le reste, rien à redire, si ce n'est qu'il serait possible de dimensionner certains circuits plus faiblement (1,5² 16A pour GTL, chaudière...)
Pour le télérupteur, pas de problème
@+
Il faut effectivement éviter de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Et ne pas mettre le disj 32A sous l'ID du tableau principal (repartir des borniers)
Permuttez éventuellement les prises GTL et les prises de l'ID type A afin que celui-ci ne soit pas trop chargé.
Pour le reste, rien à redire, si ce n'est qu'il serait possible de dimensionner certains circuits plus faiblement (1,5² 16A pour GTL, chaudière...)
Pour le télérupteur, pas de problème
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités





