prises extérieures commandées.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

prises extérieures commandées.

Message par Castor_Willy »

Bonsoir ,

... un détail selon la norme :

"Les prises de courant extérieures

Il est recommandé d'installer une prise extérieure près des accès, terrasse, balcon, ...
Cette prise sera commandée par un interrupteur placé à l'intérieur et muni d'un témoin de fonctionnement.
La prise doit être de type étanche (IP54) et placée idéalement à 1m du sol fini"

Ma question : pour une ou des prises devant pouvoir supporter 16 A ou 20 A , quel type d'interrupteur adéquat pour la commande de la ( des) prise(s) ? ( Il me semble qu'un interrupteur courant ne supporte que 10 A )

Merci pour les réponses et cordialement

Castor_Willy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prises extérieures commandées.

Message par Carminas »

Bonsoir

Prendre un interrupteur bipolaire, qui à l'avantage de couper phase et neutre et qui supporte 16A.

@+
Carminas
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: prises extérieures commandées.

Message par le claudius »

bonjour à vous
perso, je mettrais un petit un bémol à l'utilisation des PC en extérieur:
Bien sur l'inter avec voyant! mais quand on part en week-end, NE JAMAIS oublier d'éteindre l'inter parceque vous vous retrouvez avec du 230 v dehors, idéal pour brancher une perceuse ou on marteau piqueur... ! autant laisser les clés sur la serrure :lol:
bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prises extérieures commandées.

Message par RFco »

Hello,

le claudius a écrit :bonjour à vous
perso, je mettrais un petit un bémol à l'utilisation des PC en extérieur:
Bien sur l'inter avec voyant! mais quand on part en week-end, NE JAMAIS oublier d'éteindre l'inter parceque vous vous retrouvez avec du 230 v dehors, idéal pour brancher une perceuse ou on marteau piqueur... ! autant laisser les clés sur la serrure :lol:
bonne journée

Alors autant les commander avec un relais temporisé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités