Bonjour,
un CPI injecte t-il du courant entre neutre et terre pour signaler également les défauts neutre-terre ?
car en vérifiant simplement que la tension neutre/terre est nulle, il détecterait les défauts phase/terre
faut-il obligatoirement un neutre sur le transfo pour brancher un CPI ??
Merci
un CPI injecte t-il du courant entre neutre et terre pour signaler également les défauts neutre-terre ?
car en vérifiant simplement que la tension neutre/terre est nulle, il détecterait les défauts phase/terre
faut-il obligatoirement un neutre sur le transfo pour brancher un CPI ??
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Controleur Permanent d'isolement
Bonjour
A+
En gros, un CPI est une pile (Il y en a en basse fréquence, mais cela ne change rien) branchée entre terre et neutre (habituellement, car ce n'est pas une obligation). Si un courant circule, c'est qu'il y a un défaut "quelque part sur l'ensemble des conducteurs actifs du réseau", donc incluant le neutre, les enroulements BT du transfo...gcortex a écrit : un CPI injecte t-il du courant entre neutre et terre pour signaler également les défauts neutre-terre ?
Je ne comprends pas bien : le CPI ne vérifie pas que la tension neutre/terre est nulle, et il détecte les défauts "conducteurs actifs-terre", et seulement ceux-là.gcortex a écrit : car en vérifiant simplement que la tension neutre/terre est nulle, il détecterait les défauts phase/terre
Non, on peut soit utiliser un "neutre artificiel" à base de transfos ou de résistances (accessoire fourni par le constructeur), ou le brancher directement entre phase et terre (mais pour celà, il faut un modèle qui supporte la tension simple permanente et la tension composée (en fait la tension de claquage du parasurtenseur) en cas de défaut.gcortex a écrit : faut-il obligatoirement un neutre sur le transfo pour brancher un CPI ??
A+
Re: Controleur Permanent d'isolement
OK merci
Re: Controleur Permanent d'isolement
Bonjour,
Savez-vous comment règle-t-on les seuils de préalarme et d'alarme d'un CPI ? En fonction de quels paramètres ? Et comment vérifie-t-on son efficacité ? Merci
Savez-vous comment règle-t-on les seuils de préalarme et d'alarme d'un CPI ? En fonction de quels paramètres ? Et comment vérifie-t-on son efficacité ? Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Controleur Permanent d'isolement
Bonsoir
Quand au seuil d'alarme, il faut qu'il corresponde à un vrai défaut: je dirais dans les 5 %du niveau d'isolement, mais la norme parle de 500 . A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Les CPI sont normalement munis d'un bouton test.
A+
La préalarme doit se régler en fonction de l'isolement habituel du réseau, en situation normale, mais avec la charge maximum. La C 15-100 suggère de régler à 50% de cette valeur....Yohann a écrit :
Savez-vous comment règle-t-on les seuils de préalarme et d'alarme d'un CPI ? En fonction de quels paramètres ? Et comment vérifie-t-on son efficacité ? Merci
Quand au seuil d'alarme, il faut qu'il corresponde à un vrai défaut: je dirais dans les 5 %du niveau d'isolement, mais la norme parle de 500 . A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Les CPI sont normalement munis d'un bouton test.
A+
Re: Controleur Permanent d'isolement
Merci pour tes explications
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Controleur Permanent d'isolement
Bonsoir,
La théorie, c'est que tout défaut doit être immédiatement recherché et éliminé.
La pratique, et c'est ce que veut dire la norme, c'est qu'un défaut impédant peut être difficile à trouver. Particulièrement si le réseau est étendu, un tel défaut, bien réel, peut être du même niveau qu'une baisse d'isolement global d'un ou plusieurs départs qui peut avoir des raisons multiples. Et si la recherche se fait en courant basse fréquence, le courant de fuite capacitif vient encore brouiller les pistes sur les départs longs.Si le détecteur n'est pas prévu pour, les harmoniques peuvent aussi s'inviter à la fête.
C'est la raison pour laquelle la norme suggère ce réglage assez bas qui ne comporte pas de risque et permet de ne s'intéresser , dans l'urgence, qu'à de "vrais" défauts.
Il me semble que cette phrase mérite quelques explications.Candela a écrit : A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
La théorie, c'est que tout défaut doit être immédiatement recherché et éliminé.
La pratique, et c'est ce que veut dire la norme, c'est qu'un défaut impédant peut être difficile à trouver. Particulièrement si le réseau est étendu, un tel défaut, bien réel, peut être du même niveau qu'une baisse d'isolement global d'un ou plusieurs départs qui peut avoir des raisons multiples. Et si la recherche se fait en courant basse fréquence, le courant de fuite capacitif vient encore brouiller les pistes sur les départs longs.Si le détecteur n'est pas prévu pour, les harmoniques peuvent aussi s'inviter à la fête.
C'est la raison pour laquelle la norme suggère ce réglage assez bas qui ne comporte pas de risque et permet de ne s'intéresser , dans l'urgence, qu'à de "vrais" défauts.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Controleur Permanent d'isolement
Bonjour,
http://www.socomecgroup.com/catalogue/p ... cpi-fr.pdf
C'est exact Candela et à toutes fins utiles, vous pouvez lire cette doc sur le Net:Candela a écrit :La préalarme doit se régler en fonction de l'isolement habituel du réseau, en situation normale, mais avec la charge maximum. La C 15-100 suggère de régler à 50% de cette valeur....
Quand au seuil d'alarme, il faut qu'il corresponde à un vrai défaut: je dirais dans les 5 %du niveau d'isolement, mais la norme parle de 500 . A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Les CPI sont normalement munis d'un bouton test.
http://www.socomecgroup.com/catalogue/p ... cpi-fr.pdf
Cordialement
GAS
GAS
Controleur Permanent d'isolement et détecteur de défaut
Salut,
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) et un détecteur de défaut.
Merci
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) et un détecteur de défaut.
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Controleur Permanent d'isolement et détecteur de défaut
Bonjour,
Vous voulez sans doute parler des "appareils de recherche de défauts" utilisables dur réseaux BT schéma IT ?
Un CPI injecte soit un courant continu, soit un courant basse fréquence (2,4, 10Hz) en un point du réseau normalement situé près de la source . Il mesure le courant qui s'établit et en déduit l'isolement global du réseau.
Si le courant injecté est alternatif (basse fréquence), il est possible de "lire" le courant passant en un endroit à l'aide d'un tore de mesure et ainsi de savoir si un défaut se situe en aval du point de mesure.
Il existe des appareils à poste fixe, avec commutateurs manuels ou automatiques, qui permettent de connaître le départ qui est en défaut (seuls les départs équipés de tores permettent cette mesure). Mais on utilise le plus souvent, en complément ou à la place, des appareils portatifs ressemblant à des pinces ampèremétriques (en général plus grosses, car la précision requise demande une masse de fer et un bobinage plus encombrants afin de mesurer des mA). Ces appareils permettent de suivre les câbles et d'identifier où se trouve le défaut.
Tout va bien lorsqu'il y a un "gros" défaut émergeant de l'isolement globalement bon. Mais il y a souvent une multitude de "petits " défauts se mêlant à d'autres "fuites" (par exemple capacitives, surtout en 10 Hz et si les câbles sont longs) qui font que l'o n'y voit guère plus clair: difficile de distinguer un départ "long" mais sain d'un départ "court" mais avec un défaut faible...
En principe, le terme "détecteur de défaut" est réservé aux appareils qui, sur un réseau MT constitué de nombreux tronçons de câble séparés par des interrupteurs, sert à indiquer lesquels ont vu un défaut et ne l'ont pas vu.FMELEC a écrit : Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) et un détecteur de défaut.
Vous voulez sans doute parler des "appareils de recherche de défauts" utilisables dur réseaux BT schéma IT ?
Un CPI injecte soit un courant continu, soit un courant basse fréquence (2,4, 10Hz) en un point du réseau normalement situé près de la source . Il mesure le courant qui s'établit et en déduit l'isolement global du réseau.
Si le courant injecté est alternatif (basse fréquence), il est possible de "lire" le courant passant en un endroit à l'aide d'un tore de mesure et ainsi de savoir si un défaut se situe en aval du point de mesure.
Il existe des appareils à poste fixe, avec commutateurs manuels ou automatiques, qui permettent de connaître le départ qui est en défaut (seuls les départs équipés de tores permettent cette mesure). Mais on utilise le plus souvent, en complément ou à la place, des appareils portatifs ressemblant à des pinces ampèremétriques (en général plus grosses, car la précision requise demande une masse de fer et un bobinage plus encombrants afin de mesurer des mA). Ces appareils permettent de suivre les câbles et d'identifier où se trouve le défaut.
Tout va bien lorsqu'il y a un "gros" défaut émergeant de l'isolement globalement bon. Mais il y a souvent une multitude de "petits " défauts se mêlant à d'autres "fuites" (par exemple capacitives, surtout en 10 Hz et si les câbles sont longs) qui font que l'o n'y voit guère plus clair: difficile de distinguer un départ "long" mais sain d'un départ "court" mais avec un défaut faible...