calcul amperages
calcul amperages
bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc

Re: calcul amperages
Bonjour,
I= P/(u x
x
)
U= Tension composée de votre réseau
Soit 145 A pour un réseau 230/400 avec un
de 0,8
A vous d'adaptez les valeurs en fonction de votre réseau
Cordialement,
Max
I= P/(u x
U= Tension composée de votre réseau
Soit 145 A pour un réseau 230/400 avec un
A vous d'adaptez les valeurs en fonction de votre réseau
Cordialement,
Max
Re: calcul amperages
bonjour max je te remercis de ta réponse c'est génial j'éspere te rendre la pareil un de ces quatre cordialement .court circuit 
Re: calcul amperages
290 AMPERES
-
pericles
- Expert

- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: calcul amperages
Bonsoir, pour info, des calculettes sont disponibles sur la page d’accueil du siteelec83 a écrit :bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc![]()
Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance alternatif triphasé
Puissance active en W - Puissance apparente en VA
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480
Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance réactive triphasé
Puissance réactive en VAR
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=507
salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

