Bonjour,
Pour des logements neuf de type t2, t3 etc, avec de petites cuisines ouvertes sur séjours (indiqués Kitchenettes sur les plans ARCHI), dois-je installer :
- les 6 prises électriques (dont 4 en hauteur) que m'impose la norme, ou puis-je considérer qu'il s'agit d'une cuisine de petite surface > à 4 m² et n'en installer que 3 ?
- la prise téléphonique ou puis-je considérer qu'il s'agit du même espace que le salon et donc m'en dispenser.
- 4 prises spécialisés ou trois comme pour les petits logements. Sachant que si je dois en prévoir 4 la quatrième se trouvera dans le salon. En effet le Lave Linge se trouve dans la SdB, la 32A (cuisson) et le Lave Vaisselle sont bien implanter dans la kitchenette. Il ne manque que la quatrième pris spécialisée.
Merci de m'éclairer.....
Cuisines ouvertes sur séjours
Re: Cuisines ouvertes sur séjours
BONJOUR,
-
)
@bientot
3 c'est bon si comme vous l'avez dit surface inférieur à 4 m2.azeris a écrit : - les 6 prises électriques (dont 4 en hauteur) que m'impose la norme, ou puis-je considérer qu'il s'agit d'une cuisine de petite surface > à 4 m² et n'en installer que 3 ?
-
-vous devez mettre au min 1 Socle rj45 par pièce principal,donc la cuisine aussi et a coté d'une prise de courant.(pour info,pour le grade 4 la norme recommande 1 socle dans les wc et le garageazeris a écrit : - la prise téléphonique ou puis-je considérer qu'il s'agit du même espace que le salon et donc m'en dispenser.
3 Circuits pour les T1,malheureusement c'est pas votre cas! mettez une prise 20A pour le four,ou conjelateurazeris a écrit :- 4 prises spécialisés ou trois comme pour les petits logements. Sachant que si je dois en prévoir 4 la quatrième se trouvera dans le salon. En effet le Lave Linge se trouve dans la SdB, la 32A (cuisson) et le Lave Vaisselle sont bien implanter dans la kitchenette. Il ne manque que la quatrième pris spécialisée.
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Cuisines ouvertes sur séjours
Bonsoir
Sans être très explicites, vous trouverez là http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... mon image comment classer les locaux d'habitations.
Si les pièces sont séparer par un(des) mur et que vous ne pouvez pas respecter la norme, utilisé la règle des 4m² sinon, mettre en fonction de vos besoins tout en respectant la norme.
Sans être très explicites, vous trouverez là http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... mon image comment classer les locaux d'habitations.
Si les pièces sont séparer par un(des) mur et que vous ne pouvez pas respecter la norme, utilisé la règle des 4m² sinon, mettre en fonction de vos besoins tout en respectant la norme.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

