Paranormal ou mauvaise isolation?
Paranormal ou mauvaise isolation?
Bonjour,
Je suis face à un problème qui me dépasse un peu: j'ai 2 fil de 1.5 mm² dans une gaine. Lorsque j'en met un en contact avec la phase, j'observe avec mon tournevis testeur un courant résiduel dans l'autre alors qu'il n'a rien en commun avec le premier si ce n'est qu'il est dans la même gaine. Mais il n'est branché à rien (d'un coté comme de l'autre)!
Je me dis alors que mes 2 fils sont endommagés au même endroit dans la gaine. J'ai sorti un fil de la gaine, j'ai rien vu. Mais en le remettant j'ai observé que le courant résiduel augmentait au fur et à mesure que j'insérais le fil. Il semble donc que plus il y a parallélisme entre les fils, plus le courant résiduel augmente.
Je suis perplexe, est-ce un phénomène du style induction ou tout simplement un défaut de fabrication des isolants, ce qui me semblerait grave car ces fils sont neufs.
Que dois-je faire?
Je suis face à un problème qui me dépasse un peu: j'ai 2 fil de 1.5 mm² dans une gaine. Lorsque j'en met un en contact avec la phase, j'observe avec mon tournevis testeur un courant résiduel dans l'autre alors qu'il n'a rien en commun avec le premier si ce n'est qu'il est dans la même gaine. Mais il n'est branché à rien (d'un coté comme de l'autre)!
Je me dis alors que mes 2 fils sont endommagés au même endroit dans la gaine. J'ai sorti un fil de la gaine, j'ai rien vu. Mais en le remettant j'ai observé que le courant résiduel augmentait au fur et à mesure que j'insérais le fil. Il semble donc que plus il y a parallélisme entre les fils, plus le courant résiduel augmente.
Je suis perplexe, est-ce un phénomène du style induction ou tout simplement un défaut de fabrication des isolants, ce qui me semblerait grave car ces fils sont neufs.
Que dois-je faire?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
Bonsoir,
Pour vous faire une meilleure idée, il serait préférable de recourir à l'usage d'un multimètre car les indications d'un tournevis testeur sont très discutables.
A prime abord, difficile de vous aider sans autres indications.![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Pour vous faire une meilleure idée, il serait préférable de recourir à l'usage d'un multimètre car les indications d'un tournevis testeur sont très discutables.
A prime abord, difficile de vous aider sans autres indications.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
J'ai testé avec un multimètre, il ne détecte rien! Mais si le tournevis testeur s'allume c'est qu'il doit bien puiser son énergie quelque part...
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
Moi je dirais effet d'antenne par couplage capacitif.
On est plus dans le domaine de l'électronique que de l'électricité générale, mais c'est toujours des éléctrons qui passent dans des fils.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbati ... _capacitif
On est plus dans le domaine de l'électronique que de l'électricité générale, mais c'est toujours des éléctrons qui passent dans des fils.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbati ... _capacitif
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
Salutatous,
Il s'agit effectivement de courant induit, rien de bien gênant, c'est normal...
@+
Il s'agit effectivement de courant induit, rien de bien gênant, c'est normal...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
Merci pour vos lumières et pour la rapidité de vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Paranormal ou mauvaise isolation?
De rien, et jetez ce tournevis testeur qui ne peut que vous induire en erreur...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

