Bonjour,
Je souhaiterai choisir une section de câble lorsque je fais passer un courant de 60A pour une puissance de 2050KW et une tension de 20KV.
Longueur 701,4m
Transformateur 690V/20KV
2300VA
Conditions d’installation de la liaison Enterrée directement dans le sol.
Température du sol 10°C.
Tension U0/U/Umax 12/20 (24kV) kV
Pose jointive : 3 câbles en forme triangulaire
résistivité thermique du sol : 1,2 K m / W
Profondeur de pose 0,8 m
Type de câble choisi Câble aluminium 1 âme
Nature de l’isolation PR
Conditions de fonctionnement sur court-circuit Pcc = 500MVA
A partir du catalogue Schneider Electric : Guide de la distribution électrique BT et HTA je trouve :
le courant admissible dans la canalisation est Iz = 63 A.
le coefficient du câble sous-terrain : 0,629.
L’intensité fictive l’z prenant en compte le coefficient K est l’z = 63/0,629 = 100,15 A.
Je trouve une section de 25 mm² or en HTA en câble sous-terrain on utilise à partir 95 mm².
Pourriez vous m'indiquer d'autres documents qui me permettent de calculer les sections des câbles.
Merci d'avance
Choix de section câble
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Choix de section câble
Bonjour,
le calcul de la section du câble par les courants admissibles ne suffit pas pour valider la section.
il faut également prendre en compte les caractéristiques de la protection amont et vérifier la contrainte thermique
Le tout est détaillé dans le guide UTE C13-205 qui taite du dimensionnement pour les installations haute tension.
Cordialement
le calcul de la section du câble par les courants admissibles ne suffit pas pour valider la section.
il faut également prendre en compte les caractéristiques de la protection amont et vérifier la contrainte thermique
Le tout est détaillé dans le guide UTE C13-205 qui taite du dimensionnement pour les installations haute tension.