Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si c'est la 13 100 ou 13 200 applicables dans les éoliennes alimentant le réseau public (transformateur 660/20000 V) ?
Merci de vos réponses.
Norme pour les éoliennes
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Norme pour les éoliennes
Bonjour,
Les domaines d'application des normes suivent des règles précises en fonction du type de comptage.
Voir ce document.
NB le document concerne tous les cas de figures, donc la NF C14-100 qui ne vous concerne pas.
Dans le cas d'un comptage HTA avec transfo unique, le domaine C13-100 s'arrête au sectionneur de terre en aval du disjoncteur (au sectionneur aval si plusieurs transfos).
Cordialement
Les domaines d'application des normes suivent des règles précises en fonction du type de comptage.
Voir ce document.
NB le document concerne tous les cas de figures, donc la NF C14-100 qui ne vous concerne pas.
Dans le cas d'un comptage HTA avec transfo unique, le domaine C13-100 s'arrête au sectionneur de terre en aval du disjoncteur (au sectionneur aval si plusieurs transfos).
Cordialement
Qui est en ligne