Bonjour,
j'ai une question concernant les pertes fer rotoriques dans une Machine asynchrone, pourquoi elles sont négligeables ( cas de la MAS à cage utilisée dans les éoliennes )
Merci d'avance
Machine asynchrone - éoliennes
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Machine asynchrone - éoliennes
Bonjour,
En régime établi, la tension et la fréquence rotoriques* sont très faibles: c'est ce qui conduit à un hystéresis de faible amplitude et à des pertes négligeables. Elles sont effectivement très faibles (et difficiles à calculer avec précision) devant les pertes fer statoriques qui, elles sont à 50 Hz et pleine tension.
Cordialement
*la Fréquence est celle du glissement, typiquement 3 à 10%, donc 1,5 à 5 Hz
En régime établi, la tension et la fréquence rotoriques* sont très faibles: c'est ce qui conduit à un hystéresis de faible amplitude et à des pertes négligeables. Elles sont effectivement très faibles (et difficiles à calculer avec précision) devant les pertes fer statoriques qui, elles sont à 50 Hz et pleine tension.
Cordialement
*la Fréquence est celle du glissement, typiquement 3 à 10%, donc 1,5 à 5 Hz