Bonjour,
ou peut être même que la tension a vide n'est pas à 0 ohm ?
effectivement c'est l'inverse :-) la tension à vide veut dire que le générateur ne débite pas de courant, que le circuit est ouvert, donc la résistance est considérée "infinie" et non de zéro.

Zéro Ohm correspond à un court circuit.

Pour le reste, un panneau solaire est un générateur de courant et ne fonctionne pas de la même façon qu' une batterie qui est un générateur de tension

De façon purement théorique: U = RxI
disons 20V - 2A pour un générateur de courant
- A vide: 20V 0A
- R= 20 Ohms : 20v 1A
- R= 10 Ohms : 20v 2A
- R= 5 Ohms : 10v 2A
- court circuit : 0v 2A

courbe tension intensité panneau solaire:http://public.iutenligne.net/etudes-et- ... s/Fig2.png

@+