tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Installation et maintenance des équipements écologiques (éoliennes, panneaux solaires ...)
Avatar du membre
offgrid
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24

tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Message par offgrid » dim. 20 juin 2021 13:29

bonjour,

Installation raccordé au réseau public via un coffret tarif jaune raccordé en départ direct d’un poste HTA/BT de 250 kVA
La réglementation admet +/- 10 % soient : 253 V /440 au point de raccordement au réseau

A midi environ :
Les courants de L1, L2, L3 indiquent environ : 84 A

Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions composées indiquent :
L1 : 397.3 V

L2 : 391.4 V

L3 : 403.2 V


Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions simples indiquent :
L1 : 173.4 V

L2 : 274 V

L3 : 255 V


Comment expliquer une telle disparité sur les tensions simples alors que les tensions composées sont à peu près cohérentes ?

Cordialement

Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 384
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11

Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Message par circus » mar. 22 juin 2021 19:45

Bonsoir,

Vous avez un début de rupture de neutre.

Les tensions composées ne sont pas impactés dans ce cas par contre le point neutre n'étant plus fixé les tensions simples varient

Si les 3 phases sont a peu prés équilibrés les tensions simples restent à peu prés stable mais si elles sont mal équilibrées

la plus chargée est sous voltée ( phase 1 dans votre cas ) et la moins chargée est sur voltée ( phase 2 dans votre cas )

pericles
Expert
Expert
Messages : 1012
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Message par pericles » mar. 22 juin 2021 21:51

bonsoir,
pour information, la représentation graphique de la rupture du neutre avec GeoGebra
voir le fichier https://www.geogebra.org/classic/yzmprvb8

la phase 1 est de couleur rouge ( 1,74 x 100 = 174 V)
la phase 2 est de couleur grise ( 2,74 x 100 = 274 V)
la phase 3 est de couleur noire (2,55 x 100 = 255 V)

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KFwtV7zg6d6
cordialement

Répondre

Retourner vers « Les énergies renouvelables »