Bonjour
sur une installation photovoltaique nous avons un soucis.
sur le coffret général BT, nous avons mis en tete du coffret un différentiel avec un tore.
celui ci est réglable de 0.03 à 10 A.
Ce différentiel fonctionne bien et déclenche à la bonne valeur quand je simule un défaut avec un appareil.
Par contre dès que l'on met en service les onduleurs photovoltaique, celui ci m'indique un défaut à partir de 3A
sur chaque onduleur....
Il y a en tout 9 onduleurs, avec un courant de défaut théorique de 150mA.
à priori ils ne sont pas en défaut, j'ai mis une pince amperemétrique sur les 3 phases + neutre sur chaque arrivée d'onduleur dans le TGBT.
Donc est il possible que ça puisse venir d'autre chose que d'un défaut à la terre?
Ma méthode de mesure est elle correcte?
Merci d'avance et bons vœux pour 2015
Nico
Probleme différentiel installation photovoltaique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité