bonjour , si vous avez vu la photo " je sais que ça ne doit pas etre si simple "
ce que j'aimerais savoir en faites c'est que mon cable d'alimentation a 4 couleurs bleu,noir,marron, et jaune/vert et il ressort apres le tableau en 3 couleurs bleu,marron,jaune/vert pourquoi ?
maintenant que mon moteur tourne en 220 mono si je le branche apres tableau en etoile en bleu et marron sur condo et jaune vert a la terre tout disjoncte car le jaune/vert semble etre alimenté en phase
sachant qu'a l'origine le moteur etait en triangle en bleu,jaune/vert,marron
meme moi j'ai du mal a relire mon charabia
faire fonctionné une machine 380 tri en 220 mono
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: faire fonctionné une machine 380 tri en 220 mono
Bonjour,
Si votre moteur est 230/400V, en 230 V, il faut un montage triangle, donc déjà, vous avez un problème à ce niveau.
Voir les explications qui sont dans cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Pour le reste de l'équipement, nous ne pourrons rien pour vous sans le schéma.
Essayez d'en réaliser un en suivant les conducteurs et en numérotant toutes les bornes repérées de l'appareillage.
Si votre moteur est 230/400V, en 230 V, il faut un montage triangle, donc déjà, vous avez un problème à ce niveau.
Voir les explications qui sont dans cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Pour le reste de l'équipement, nous ne pourrons rien pour vous sans le schéma.
Essayez d'en réaliser un en suivant les conducteurs et en numérotant toutes les bornes repérées de l'appareillage.
Re: faire fonctionné une machine 380 tri en 220 mono
bonsoir
a tous , j'ai enfin reussis a refaire mon tableau electrique
le probleme maintenant , le moteur tourne impeccable a vide ,mais des qu'il est en charge y a plus rien
je pense du a mon condensateur qui est de 10 uf , d'apres les calculs il me faudrait minimun un 50 uf
la question est de savoir si je peut installer en place de mon condensateur un 50 uf en 450 volts et ou le trouver ?
merci
a tous , j'ai enfin reussis a refaire mon tableau electrique
le probleme maintenant , le moteur tourne impeccable a vide ,mais des qu'il est en charge y a plus rien
je pense du a mon condensateur qui est de 10 uf , d'apres les calculs il me faudrait minimun un 50 uf
la question est de savoir si je peut installer en place de mon condensateur un 50 uf en 450 volts et ou le trouver ?
merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: faire fonctionné une machine 380 tri en 220 mono
Bonsoir,
Quelle est l'intensité de votre moteur en 220 triangle ?
Quelle est l'intensité de votre moteur en 220 triangle ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée