Bonjour
Je désirerais savoir s'il y a possibilité de trouver un produit de substitution pour remplacer une carte de régulation type FR sur un alternateur Unelec ( carte dont une partie est noyé dans la résine ).
Ma demande étant faite , je précise que je suis électromécanicien de métier , que j'ai travaillé dans le groupe électrogène ( SAV , responsable banc d'essais , etc... ) pendant 30 ans avant de me prendre un licenciement économique et que maintenant à mon compte il m'arrive de dépanner quelques groupe.
Merci pour vos réponses
christian
Je désirerais savoir s'il y a possibilité de trouver un produit de substitution pour remplacer une carte de régulation type FR sur un alternateur Unelec ( carte dont une partie est noyé dans la résine ).
Ma demande étant faite , je précise que je suis électromécanicien de métier , que j'ai travaillé dans le groupe électrogène ( SAV , responsable banc d'essais , etc... ) pendant 30 ans avant de me prendre un licenciement économique et que maintenant à mon compte il m'arrive de dépanner quelques groupe.
Merci pour vos réponses
christian
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonjour,
Je vous confirme que ces cartes ne sont pas réparables.
Je vous conseille de vous adresser à SODEER* .
Je ne vous garantis pas le succès, mais cette société a longtemps fabriqué des "clones" des régulateurs Unelec, de très bonne qualité.
Je ne connais pas d'autre filière pour du neuf.
En occasion, vous pourriez tenter votre chance chez les spécialistes en matériel électrique reconditionné, par exemple Contirep à Valentigney(25), Massardier à Macornay(39)** ou similaire bien sûr. Il faut que ce soient des spécialistes capable de tester les produits récupérés et de les garantir un minimum.
Peut-être pourriez-vous avoir des infos (certainement pas du matériel ) au SAV Leroy-Somer de Saint-jean de Braye (ancienne usine Unelec A.C.E.O.).
Cordialement
*je précise que je n'ai aucun lien avec cette société, ni aucune de celles que je cite. Mais j'ai travaillé pour Unelec...
**ce sont des entreprises de ma région. Il y en a d'autres...
Je vous confirme que ces cartes ne sont pas réparables.
Je vous conseille de vous adresser à SODEER* .
Je ne vous garantis pas le succès, mais cette société a longtemps fabriqué des "clones" des régulateurs Unelec, de très bonne qualité.
Je ne connais pas d'autre filière pour du neuf.
En occasion, vous pourriez tenter votre chance chez les spécialistes en matériel électrique reconditionné, par exemple Contirep à Valentigney(25), Massardier à Macornay(39)** ou similaire bien sûr. Il faut que ce soient des spécialistes capable de tester les produits récupérés et de les garantir un minimum.
Peut-être pourriez-vous avoir des infos (certainement pas du matériel ) au SAV Leroy-Somer de Saint-jean de Braye (ancienne usine Unelec A.C.E.O.).
Cordialement
*je précise que je n'ai aucun lien avec cette société, ni aucune de celles que je cite. Mais j'ai travaillé pour Unelec...
**ce sont des entreprises de ma région. Il y en a d'autres...
- christian24
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 14 déc. 2013 14:40
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonjour Candela
Oui ces cartes étant noyées dans la résine , elles sont indépannables a part les diodes et le thyristor mais ces composants sont OK
Merci pour les adresses , je vais essayer de ce côté là.
A propos de dépannage de ces régulateurs j'ai quelques docs sur les régulateurs FR ( schéma , principe , etc ) et je vois que le site a une page schémathéque et téléchargements donc comment faire pour partager ces docs ?
Christian
Oui ces cartes étant noyées dans la résine , elles sont indépannables a part les diodes et le thyristor mais ces composants sont OK
Merci pour les adresses , je vais essayer de ce côté là.
A propos de dépannage de ces régulateurs j'ai quelques docs sur les régulateurs FR ( schéma , principe , etc ) et je vois que le site a une page schémathéque et téléchargements donc comment faire pour partager ces docs ?
Christian
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonsoir,
J'espère que vous trouverez les pièces.
Cordialement
Il faut uploader les documents chez un hébergeur (il y en a de gratuits) et mettre le lien dans un message au webmestre ICI. Utiliser la commande "lien".christian24 a écrit : A propos de dépannage de ces régulateurs j'ai quelques docs sur les régulateurs FR ( schéma , principe , etc ) et je vois que le site a une page schémathéque et téléchargements donc comment faire pour partager ces docs ?
J'espère que vous trouverez les pièces.
Cordialement
- christian24
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 14 déc. 2013 14:40
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonjour
Merci pour le lien
Dés que j'ai un moment je scanne les docs
Pour les pièces j'ai trouvé du neuf en " clone " aux établissements Le Marchand.
Bonne journée
Christian
Merci pour le lien
Dés que j'ai un moment je scanne les docs
Pour les pièces j'ai trouvé du neuf en " clone " aux établissements Le Marchand.
Bonne journée
Christian
- electrospeed53
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 09:57
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonjour,
j'ai le même souci avec cette même carte noyée dans la résine, j'aimerais me refaire une carte d'avance,
je suis a la recherche du schéma, ou d'autres infos la concernant.
Christian24 avez vous l'adresse de Le Marchand je n'ai rien trouvé sur google...
Merci a tous pour votre aide
Dumé
j'ai le même souci avec cette même carte noyée dans la résine, j'aimerais me refaire une carte d'avance,
je suis a la recherche du schéma, ou d'autres infos la concernant.
Christian24 avez vous l'adresse de Le Marchand je n'ai rien trouvé sur google...
Merci a tous pour votre aide
Dumé
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Bonjour,
Je connais bien ces alternateurs, plutôt du côté applications d'ailleurs. La résine qui enrobe les régulateurs FR**** avait deux objectifs:
-lutter contre les vibrations
-lutter contre...la contrefaçon. A leur sortie, ces cartes étaient très innovantes.
Des clones de bonne qualité ont circulé, mais leur créateur avait eu le schéma, à très bonne source . Je pense qu'ils ne sont plus fabriqués actuellement, probablement parce que les AT se font vieux et qu'il en existe de moins en moins.
Je possède la doc des alternateurs, mais elle ne comporte pas le schéma interne des cartes de régulation, et je ne l'ai jamais eu. Je suis assez sceptique sur la possiblité de cloner une telle carte sans schéma...
A mon sens, il reste trois solutions:
-s'adresser au SAV LS d'Orléans (Ex usine Alsthom-Unelec).Certaines cartes de fabrication actuelle ou récente pourraient convenir; il n'est cependant pas certain que toutes les fonctions soient assurées. Les alternateurs AT étaient sauf très rares exceptions munis de d'excitation de type "Shunt avec booster" tandis que la plupart des productions actuelles sont de type "compound" plus ou moins amélioré... Cette solution risque d'être chère, sans être parfaite (Juste mon avis...).
-utiliser une carte moderne "adaptable", à l'image de celle-ci. Cela revient à greffer un coeur neuf sur une vielle machine...
-trouver une pièce d'occasion. Comme son nom l'indique, elle ne sera pas neuve , donc sa durée de vie risque d'être limitée, et la garantie...au bon vouloir du vendeur: 3 mois,6 ?
La société Le Marchand citée plus haut pourrait-être celle-ci.
D'autres pourraient avoir cette pièce : Massardier, Contirep.
A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle....
Cordialement
Je connais bien ces alternateurs, plutôt du côté applications d'ailleurs. La résine qui enrobe les régulateurs FR**** avait deux objectifs:
-lutter contre les vibrations
-lutter contre...la contrefaçon. A leur sortie, ces cartes étaient très innovantes.
Des clones de bonne qualité ont circulé, mais leur créateur avait eu le schéma, à très bonne source . Je pense qu'ils ne sont plus fabriqués actuellement, probablement parce que les AT se font vieux et qu'il en existe de moins en moins.
Je possède la doc des alternateurs, mais elle ne comporte pas le schéma interne des cartes de régulation, et je ne l'ai jamais eu. Je suis assez sceptique sur la possiblité de cloner une telle carte sans schéma...
A mon sens, il reste trois solutions:
-s'adresser au SAV LS d'Orléans (Ex usine Alsthom-Unelec).Certaines cartes de fabrication actuelle ou récente pourraient convenir; il n'est cependant pas certain que toutes les fonctions soient assurées. Les alternateurs AT étaient sauf très rares exceptions munis de d'excitation de type "Shunt avec booster" tandis que la plupart des productions actuelles sont de type "compound" plus ou moins amélioré... Cette solution risque d'être chère, sans être parfaite (Juste mon avis...).
-utiliser une carte moderne "adaptable", à l'image de celle-ci. Cela revient à greffer un coeur neuf sur une vielle machine...
-trouver une pièce d'occasion. Comme son nom l'indique, elle ne sera pas neuve , donc sa durée de vie risque d'être limitée, et la garantie...au bon vouloir du vendeur: 3 mois,6 ?
La société Le Marchand citée plus haut pourrait-être celle-ci.
D'autres pourraient avoir cette pièce : Massardier, Contirep.
A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle....
Cordialement
- electrospeed53
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 09:57
- Contact :
Re: Régulation alternateur Unelec
Merci Candela pour tout ces renseignements,
je vais essayer toutes les propositions, car le groupe n'a que 250 heures de marche, je pense que cela vaut le coup !
Encore merci et je vous tiens informé de mes recherches.
Dumé
je vais essayer toutes les propositions, car le groupe n'a que 250 heures de marche, je pense que cela vaut le coup !
Encore merci et je vous tiens informé de mes recherches.
Dumé
- electrospeed53
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 09:57
- Contact :
- electrospeed53
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 09:57