Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Changement de sens Moteur triphasé par interrrupteur

Message par Invité »

Bonjour, je m'appelle Alex, je suis actuellement avec un ami entrain d'essayer de convertir une machine à monter les pneus avec un moteur tri 380v avec un courant en 220 mono
Le moteur est un 0.75kw, nous avons monté un condensateur pour le faire fonctionner en mono.
Par contre c'est machine a deux sens de rotation pour faire tourner la jante dans les 2 sens, une pédalle que je considere comme un intérupteur a 3 positions fait changer le sens du moteur quand il est en tri.
La question que je me pose aprés avoir suivi le montage de " labobine " :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
est ce que je peux monter ma inter-pedale sur le branchement de mon condensateur pour selectionner le branchement de mon condensateur en le dirigeant vers l'une ou l'autre borne v1 ou w1 suivant le sens?
Y a t il un risque a un niveau?
J'ai cherché sur le net des montages possibles mais je ne trouve rien
D'avance merci
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Pardon j'ai fait une erreur, c'est sur ce montage que je pansais inverser le sens de rotation avec l'inter 3 postions
interupteur en position 1: 1er sens de rotation
interupteur en position 2: 2ème sens de rotation


http://asswq.free.fr/img/reportage12/co ... i_mono.jpg

merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Aucun problème du moment ou il y a un temps d'arrêt.
Il y a une astuce pour éviter de se casser les pieds sans rien modifier c'est de brancher le condensateur à l'arrivée des 3 phases.
Avant transformation
Image
Après transformation
Image
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Bonjour, merci pour vos réponse ça va dans mon sens.
Aprés avoir regardé un peu partout sur le net, n'étant pas trés grnad spécialiste, je me perds un peu entre les différents types de condensateurs:
permanent
de démarrage
avec relais...
Pour ma machine à pneu un seul condensateur dit "permanent " doit suffir je pense, dans quel cas faut un autre dit " de démarrage"
merci d'avance
Alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Le condensateur de démarrage est utilisé lorsque le moteur ne possède pas assez de couple.
Si votre moteur démarre très bien avec le condensateur permanent inutile de penser à mettre un démarrage.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai une autre question au sujet d'un autre moteur
Il s'agit d'un moteur en tri 380v d'un pont élévateur de voiture qui actionne une pompe et donc un vérin hydraulique qui fait lever le pont , caractéristiques: 1.85kw et 1420t/mn
n'ayant pas le tri, j'ai un moteur en ma possession en monophasé qui a les memes fixations et le meme axe mais avec des caractéristiques différentes: 1.5kw et 2800t/mn
Question est ce que vous pensez que ça va fonctionner?
Pour ma part je pense que ça va aller pour la puissance car il est prévu pour lever 3 tonnes mais je ne pense pas lever plus que 2 tonnes, par contre au niveau vitesse et couple, je sais pas trop
Je vais monter ce pont d'ici qques mois et je suis entrain de préparer ce montage
merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Lorsqu'une pompe hydraulique est prévue pour tourner à une certaine vitesse il est préférable de ne pas la faire tourner plus vite, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de l'hydraulique.
Votre moteur tourne du simple au double et je pense que votre pompe ne le supportera pas.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Invité »

Ok, y a t il un moyen de faire diminuer la vitesse d'un moteur monophasé, du style variateur ou autre
merci
alex
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Changement de sens Moteur triphasé par intérupteur

Message par Labobine »

re,
Il n'existe aucun variateur de vitesse en moteur monophasé (sauf pour ventilateur).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre