Bonjour a tous,
n'étant pas un pro la dedans je demande donc votre aide,
j'ai ce transfo qu'il faut que j'alimente en 380 Volte pour le primaire.
a votre avis entre quoi faut il que je le branche , perso je suppose entre 0 et 400V , quoi qu'entre 230 et 400V me paraisser peut etre valable aussi
mais dans le doute et vu qu'un avis ne coute rien je prefere vous demander.
Merci d'avance
petit transfo telemecanique branchement??
Re: petit transfo telemecanique branchement??
Bonjour,
Vous avez un réseau Triphasé + neutre ?
Cordialement,
Max
Vous avez un réseau Triphasé + neutre ?
Cordialement,
Max
Re: petit transfo telemecanique branchement??
non j'ai pas de neutre,
j'ai juste 3 phase,
donc je recupere du 380 volt entre deux phase et je veu sortir en 24V
j'ai juste 3 phase,
donc je recupere du 380 volt entre deux phase et je veu sortir en 24V
- Simon
- Modérateur & Admin
- Messages : 77
- Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
- Localisation : Nord est
- Contact :
Re: petit transfo telemecanique branchement??
Salut
A brancher entre les bornes 0 et 400V
A brancher entre les bornes 0 et 400V
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Re: petit transfo telemecanique branchement??
ok je teste ca tout a l'heure, j'irai faire un petit tour chez le voisin qui a du 380 avant d'aller mettre ca chez le client .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités