Bonjour a tous,
Voila mon soucis,
tout d'abord voila une photo d'un petit transfo
http://img507.imageshack.us/my.php?imag ... 881gh5.jpg
Alors les deux fils noir servent a alimenter des securité qui sont en serie avec un contacteur pour couper un disjoncteur magneto thermique. Donc je suppose en 220 V
Ensuite le fil jaune n'est pas brancher, les deux autres fils sont brancher sur deux phases soit 380Volt.
Ce petit transfo ete dans une boite etanche tout mouiller, il rester meme un peu d'eau au fond de la boite.
j'avais une tension de seulement 110 volt a la sortie du transfo . Est ce possible sur ce type de transfo??
Bref je l'ai mis a secher pour la nuit a votre avis peut il se remettre ?
Bref j'y connais que dalle, j'attend vos impressions , merci d'avance a ceux qui s'y connaissent.
Urgent , info sur petit transfo
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Urgent , info sur petit transfo
Bonsoir,
Apparement c'est un simple transfo avec un primaire alimenté en 380 et un secondaire sortant du 220v. Ou avez-vous mesuré 110v sur les 2 noirs ? mais êtes-vous sûr d'avoir du 380 sur rouge et vert ? car il semblerait et selon ma déduction que si vous avez mesuré 110 (sur les 2 noirs), il pourrait y avoir que 220 sur rouge et vert. Sinon ce n'est pas possible que ce soit l'humidité qui ait fait changer subitement la tension de sortie et dans ce cas là le transfo aurait cramé.
Apparement c'est un simple transfo avec un primaire alimenté en 380 et un secondaire sortant du 220v. Ou avez-vous mesuré 110v sur les 2 noirs ? mais êtes-vous sûr d'avoir du 380 sur rouge et vert ? car il semblerait et selon ma déduction que si vous avez mesuré 110 (sur les 2 noirs), il pourrait y avoir que 220 sur rouge et vert. Sinon ce n'est pas possible que ce soit l'humidité qui ait fait changer subitement la tension de sortie et dans ce cas là le transfo aurait cramé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Urgent , info sur petit transfo
Bonjour,
Je dirais pareil que Labobine, votre transfo ne doit pas être alimenté en 380V. En tous cas, si ce n'est pas cela, ce n'est pas l'eau qui a pu faire que vous ayez 110V à la sortie, au pire, l'eau l'aurait grillé mais pas changer le rapport de transformation.
Tenez nous au courant, ça à l'air interessant
Bien cordialement,
Max
Je dirais pareil que Labobine, votre transfo ne doit pas être alimenté en 380V. En tous cas, si ce n'est pas cela, ce n'est pas l'eau qui a pu faire que vous ayez 110V à la sortie, au pire, l'eau l'aurait grillé mais pas changer le rapport de transformation.
Tenez nous au courant, ça à l'air interessant
Bien cordialement,
Max
Re: Urgent , info sur petit transfo
Merci de votre particiation.
Alors il n'y a pas de neutre sur cette alim , il y a juste la terre.
Donc entre chaque phase que ce soit la 1 . 2 ou 3 et la terre j'avais du 220 Volt a peu pres,
entre le fil noir et la terre je sortais un 110 volt.
Le probleme c'est que j'ai démonter ce transfo sous la pluie, et j'ai été un peu trop hatifs en déduction, ce n'est qu'apres que je me suis poser de nouvelle questions , Donc le transfo étant démonter pour un séchage je travaille uniquement sur des hypothese.
Enfin bon je le remonte demain sur la machine, mais j'essaie d'avoir toutes les cartes en main pour éviter de passer pour un , comment dirais je " blaireau"
Alors il n'y a pas de neutre sur cette alim , il y a juste la terre.
Donc entre chaque phase que ce soit la 1 . 2 ou 3 et la terre j'avais du 220 Volt a peu pres,
entre le fil noir et la terre je sortais un 110 volt.
Le probleme c'est que j'ai démonter ce transfo sous la pluie, et j'ai été un peu trop hatifs en déduction, ce n'est qu'apres que je me suis poser de nouvelle questions , Donc le transfo étant démonter pour un séchage je travaille uniquement sur des hypothese.
Enfin bon je le remonte demain sur la machine, mais j'essaie d'avoir toutes les cartes en main pour éviter de passer pour un , comment dirais je " blaireau"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités