>Bonjour,
j'ai un groupe electrogène 7,4 kw qui débite du triphasé et du monophasé.
je voudrais utiliser du 220 mono avec une puissance max, je n'ai plus besoin du tri, est il possible de modifier l'alternateur? le changer peut etre?
Groupe electrogène tri
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Groupe electrogène tri
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Groupe electrogène tri
Bonjour,
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé. La solution pour obtenir la puissance maxi est de faire comme en installation : équilibrer les phases.
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé. La solution pour obtenir la puissance maxi est de faire comme en installation : équilibrer les phases.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- christobal
- Assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Groupe electrogène tri
bonjour merci pour votre réponse,
qu'entendez vous par "equilibrer les phases" ?
quand j'ai une install en tri ok, mais là mon install est en monophasé, je me vois mal démonter mon tableau à chaque fois...
à moins que sur mon selecteur je puisse modifier le branchement ? interessant... j'y reflechis...
qu'entendez vous par "equilibrer les phases" ?
quand j'ai une install en tri ok, mais là mon install est en monophasé, je me vois mal démonter mon tableau à chaque fois...
à moins que sur mon selecteur je puisse modifier le branchement ? interessant... j'y reflechis...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe electrogène tri
Bonjour,
Je compléterais la phrase de Labobine:
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé s'il n'a pas été prévu pour cela.
C'est une lapalissade, me direz vous... Oui, mais dans ces puissances, il est courant de rencontrer des alternateurs à 6 bobines, couplables de multiples façons, dont une possibilité de sortie monophasée.
Pour savoir si c'est le cas, il est impératif que vous possédiez ou téléchargiez la notice d'utilisation de l'alternateur.
Par ailleurs, les alternateurs peuvent aussi être surdimensionnés, de sorte que la puissance monophasé peut être plus du tiers de la puissance tri : là encore, il faut suivre la notice du constructeur du groupe pour connaître cette limite. Je viens d'en voir deux sur le site d'un constructeur qui étaient respectivement à 0,38 et 0,51(en kw) , ce qui veut dire que le constructeur utilise dans ce cas plusieurs marges de manoeuvre (par exemple si le cos est bon, kVA ~kW). Mais vous ne pouvez pas faire le calcul vous-même.
Changer l'alternateur est une possibilité, mais c'est un travail de spécialiste si vous ne mettez pas le même type de machine (marque, type de carcasse et d'accouplement...)
Dernière solution: utiliser un transfo "tri-mono" (appellation usurpée au passage) qui vous permet de mieux équilibrer les phases; mais c'est une solution onéreuse et je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, par rapport à la revente du groupe pour en acheter un neuf ou occasion.
Cordialement
Je compléterais la phrase de Labobine:
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé s'il n'a pas été prévu pour cela.
C'est une lapalissade, me direz vous... Oui, mais dans ces puissances, il est courant de rencontrer des alternateurs à 6 bobines, couplables de multiples façons, dont une possibilité de sortie monophasée.
Pour savoir si c'est le cas, il est impératif que vous possédiez ou téléchargiez la notice d'utilisation de l'alternateur.
Par ailleurs, les alternateurs peuvent aussi être surdimensionnés, de sorte que la puissance monophasé peut être plus du tiers de la puissance tri : là encore, il faut suivre la notice du constructeur du groupe pour connaître cette limite. Je viens d'en voir deux sur le site d'un constructeur qui étaient respectivement à 0,38 et 0,51(en kw) , ce qui veut dire que le constructeur utilise dans ce cas plusieurs marges de manoeuvre (par exemple si le cos est bon, kVA ~kW). Mais vous ne pouvez pas faire le calcul vous-même.
Changer l'alternateur est une possibilité, mais c'est un travail de spécialiste si vous ne mettez pas le même type de machine (marque, type de carcasse et d'accouplement...)
Dernière solution: utiliser un transfo "tri-mono" (appellation usurpée au passage) qui vous permet de mieux équilibrer les phases; mais c'est une solution onéreuse et je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, par rapport à la revente du groupe pour en acheter un neuf ou occasion.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités