Bonjour à tous.
J'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur les branchements de moteurs mais je n'ai pas trouvé d'équivalent, donc je viens faire appel à votre bonne volonté pour confirmer ou infirmer mon intention.
Il s'agit d'une pompe de circulation 3 vitesses, Mono, 230V avec un condensateur de 4 Micro farad, 400V qui a brulé, comme je me trouvais là j'ai arraché tout en urgence, certains fils sont venus avec et comme de bien entendu je n'avais rien relevé .....et je suis presque nul en électronique.
J'imagine qu'il faut procéder aux liaisons en pointillé ?
Merci par avance de vos conseils.
Quintamoja
Edité 20h30
Prises de mesures au cas ou : Commutateur rotatif commun au centre Blanc,Bleu 1, Rouge 2, Jaune 3
Moteur
Bleu -> Rouge 55 Ohm, Rouge -> Jaune 55 Ohm , Blanc->Marron 75 Ohm
Edité le 2/6/2009 12h
Un ami m'a signalé que le circulateur W....o à 4 vitesses ressemblait à mon engin, il m'a donné le schéma et une propal de modif.
Voici le schéma que j'ai fait avec mes valeurs, le condo est en place la pompe de circulation fonctionne ainsi que la PAC.
Ma conclusion : le condo était malade.
Si cela peut servir............................
Rebranchement moteur mono, multi vitesse
- Quintamoja
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 1 juin 2009 10:57
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités