Moteur monophasé ???
Moteur monophasé ???
Bonjour à tous .
Alors voilà, je m'excuse si je formule des questions idiotes, c'est la première fois que je me penche sur la méca !
Je viens de faire l'acquisition d'un extracteur d'air, normalement prévu pour marcher en monophasé . (c'est ce que j'ai acheté et c'est ce qui est marqué sur le moteur reçu)
Mais en cherchant à quelles bornes relier l'engin au secteur (la doc est inexistante), je suis tombé notamment sur ce site, sur l'alimentation monophasée d'un moteur tri, et les schémas ont l'air de correspondre au montage de mon moteur (il serait donc en tri à l'origine) .
http://forums.futura-sciences.com/membe ... bornes.jpg
http://forums.futura-sciences.com/membe ... moteur.jpg
Alors est-il possible, comme ça, de confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé adapté au monophasé grâce à un condensateur (8µF), ou est-il possible que ce soit un monophasé d'origine ?
Question subsidiaire, comment le raccorder au 230V mono ?
Félicitation pour votre site/forum !
Alors voilà, je m'excuse si je formule des questions idiotes, c'est la première fois que je me penche sur la méca !
Je viens de faire l'acquisition d'un extracteur d'air, normalement prévu pour marcher en monophasé . (c'est ce que j'ai acheté et c'est ce qui est marqué sur le moteur reçu)
Mais en cherchant à quelles bornes relier l'engin au secteur (la doc est inexistante), je suis tombé notamment sur ce site, sur l'alimentation monophasée d'un moteur tri, et les schémas ont l'air de correspondre au montage de mon moteur (il serait donc en tri à l'origine) .
http://forums.futura-sciences.com/membe ... bornes.jpg
http://forums.futura-sciences.com/membe ... moteur.jpg
Alors est-il possible, comme ça, de confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé adapté au monophasé grâce à un condensateur (8µF), ou est-il possible que ce soit un monophasé d'origine ?
Question subsidiaire, comment le raccorder au 230V mono ?
Félicitation pour votre site/forum !
Modifié en dernier par RARA63 le dim. 19 avr. 2009 22:09, modifié 4 fois.
Re: Moteur monophasé ???
Bonsoir et bienvenue,
Une photo du bornier et du condensateur aiderait à répondre à vos attentes. Merçi de nous la faire parvenir.
Bonne soirée.
Une photo du bornier et du condensateur aiderait à répondre à vos attentes. Merçi de nous la faire parvenir.
Bonne soirée.
Re: Moteur monophasé ???
Bonsoir .
J'en ai mis une, ainsi qu'un schéma . Ils ne seraient pas visible ?
Merci pour la bienvenue !
edit :
Moteur 48 w
230 v
0.12 HP (quesaco ?)
Intensité non renseignée sur la plaque .
Heu ...Une photo du bornier et du condensateur aiderait à répondre à vos attentes
J'en ai mis une, ainsi qu'un schéma . Ils ne seraient pas visible ?
Merci pour la bienvenue !
edit :
Moteur 48 w
230 v
0.12 HP (quesaco ?)
Intensité non renseignée sur la plaque .
Re: Moteur monophasé ???
Voici les images en lien, si ça passe mieux :
http://www.casimages.com/img.php?i=0904 ... 570847.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0904 ... 957645.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0904 ... 570847.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0904 ... 957645.jpg
Re: Moteur monophasé ???
Bonsoir,
Cordialement,
Max
HP= Horse Power comme les chevaux sur votre voiture ^^RARA63 a écrit :0.12 HP (quesaco ?)
Cordialement,
Max
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur monophasé ???
Bonsoir,
Ce genre de petit moteur employé en ventilation est un bobinage triphasé et livré d'origine avec un condensateur pour pouvoir marcher en monophasé.
Branchement : 1 fil secteur sur 1 et l'autre fil sur 2 ou 3 suivant le sens de rotation.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur monophasé ???
Merci beaucoup, Labobine !
Du coup, j'ai une autre question :
Si jamais je déniche un variateur de fréquence pas trop chère, penser vous que cela soit plus économe que le système du condo ? 'outre le fait que ça permet de varier la vitesse .
Du coup, j'ai une autre question :
Si jamais je déniche un variateur de fréquence pas trop chère, penser vous que cela soit plus économe que le système du condo ? 'outre le fait que ça permet de varier la vitesse .
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur monophasé ???
Bonjour,
Je ne vois aucune utilité, surtout d'économie, à part de faire varier la vitesse.
Je ne vois aucune utilité, surtout d'économie, à part de faire varier la vitesse.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée